[问题探讨] 请问:手动报警按钮和消火栓按钮可以互相代替吗?

  [复制链接]
发表于 2013-2-25 11:34:42 | 显示全部楼层
{:49:}谢谢李总
     
发表于 2013-2-26 18:28:52 | 显示全部楼层
手动报警按钮与探测器(报警)的性质一样只不过一个是通过信号一个是手动。消火栓按钮是起泵用的(执行机构)   消防系统有报警(火灾报警系统)和执行(消防联动控制)两种机构组成
     
发表于 2013-2-26 19:49:15 | 显示全部楼层


手动报警按钮与探测器(报警)的性质一样?

不一样!
     
发表于 2013-2-27 10:24:28 | 显示全部楼层
在火灾自动报警系统中自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件包括探测器和手报。  火灾探测器是对火灾参数(如烟、温、光....等等)进行响应并自动产生火灾报警信号的器件。手动报警按钮是手动方式产生火灾报警信号、启动火灾自动报警系统的器件。  我是看了一本叫《建筑消防系统的设计安装与调试》的书  尺总我也是照本宣科希望你能给我们详细介绍下探测器和手报的区别 谢谢{:49:}
     
发表于 2013-2-27 13:11:24 | 显示全部楼层
回复 19# hedong19861331


除调试、维护检修、人为破坏等情况,正常运行期间:

探测器报警:还不能确定是否真的发生火灾(有可能误报警),需要进行确认;
手动报警按钮报警:基本确定发生火灾。
     
发表于 2013-3-6 14:18:46 | 显示全部楼层
1、消火栓按钮不是供普通人员使用滴;
2、发生火灾需要报警,是按“手动火灾报警按钮”不是按“消火栓按钮 ...
尺短寸长 发表于 2013-2-25 11:30


同意此观点