[求助] 大于几百宽的砖墙孔需要提给建筑专业?

[复制链接]
     
发表于 2013-3-3 17:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tsml 于 2013-3-3 17:24 编辑

留孔洞时一般考虑结构专业的,但对于建筑专业的砖墙,大于几百宽的砖墙孔需要提给建筑专业做加强梁?另外有的设计院是不提砖墙洞的,这种情况加强梁是谁做做时候做了?
另外桥架过消防卷帘上的梁时一般是穿套管,还是留方形孔洞?
发表于 2013-3-4 16:28:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 nlg 于 2013-3-4 16:29 编辑

30CM。据砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011的第3.0.11条,宽度超过300mm的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁。
发表于 2013-3-4 20:50:09 | 显示全部楼层
另外桥架过消防卷帘上的梁时一般是穿套管,还是留方形孔洞?---留洞,结构加梁。因为设备专业一般也需要穿过