13年第2期《变压器低压侧出线电缆热稳定校验》有问题

[复制链接]
     
发表于 2013-3-15 11:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:短路电流选择采用变压器出口短路电流不当
       详参阅“大鼻山”的相关论文。
问题2:把低压主进开关作为出线电缆的后备保护不当
        低压主进开关一般不设置瞬断,短延时时间整定一般为0.4-0.6s,并非文中的0.15s。作为母干线短延时过电流后备保护。详参阅《工业与民用配电设计手册》P652

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
gdx8785 + 20 发起讨论

查看全部评分

     
发表于 2013-3-16 16:50:02 | 显示全部楼层
我尚未能拜读。改日评评
     
发表于 2013-3-18 14:31:05 | 显示全部楼层
呵呵,此文投了一个机,取了一个巧:90%的篇幅在罗列现有书籍、手册或规范中的计算公式、表格,仅仅在文章结尾处,看似“轻描淡写”地采用了限流断路器,才得以降低电缆截面。

在此,我也善意提醒一下各位看官:大家最为耳熟能详、日常使用多多的常规断路器,是跟限流断路器不可划等号的哟!欲用限流断路器来满足热稳定,银子事先要备足咯~~

此外,我建议有志于电缆热稳定校验的各位仁人志士,可以继续努努力,下次再推出类似于《基于熔断器保护的电缆热稳定校验探讨》这样的佳作,说不定也能发表的吧。呵呵
其他未详之处,不妨参见2011年6期《建筑电气》拙文……
发表于 2013-6-9 14:48:42 | 显示全部楼层
大鼻山在深圳的啊、文章写的不错,拜读了。