1、过负荷这个概念是不对的。只有过载保护,没有过负荷保护。过负荷保护和中性线零线说法相似。 2、过载保护,消防设备,消防栓泵,设的过载保护。 3、断路器的热继不是过载保护,是过电流保护。 4、过电流保护,非正常工作情况产生的电流都是过电流。 5、消防设备设的过载保护了,可能会例外允许你线路不设过电流保护。可能会有这个例外原则,但是,我没有找到。 治学以诚 发表于 2013-3-25 13:35 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
查看全部评分
先铺垫一下,基础知识。 过流保护装置只有: 1、过载保护。(热继来完成) 2、过电流保护。(断路器来完成或熔断器)治学以诚 发表于 2013-3-25 14:28 登录/注册后可看大图
1、“断路器的热脱扣”是个神马东西? 2、“过电流保护”涵盖的范围,没有范围。1A的电弧电流都要切除的。AFCI。 3、“过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护”消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。 发的那个图片,有一个触点标错了。1KM处的6KA应为7KA,备自投。 治学以诚 发表于 2013-3-25 15:25 登录/注册后可看大图
非常感谢 诚版 耐心讲解! 我也基本理解 诚版 所述。很受用,再次感谢! 但是作为设计人员来说,我更想听听 诚版 在实际工程上遇到实际问题时,我们应该怎样去设计?消防配电干线的断路器 怎么去 选择 才更加合理? 诚版 先谢了! viking 发表于 2013-3-25 15:02 登录/注册后可看大图
消防水泵二次控制图就是这样子的。消防泵是不允许过载工作的。 多打了个不 我说话的主题,论证的“消防泵是允许过载工作的。” 治学以诚 发表于 2013-3-25 16:01 登录/注册后可看大图