账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: warrior0318

[问题探讨] 小区内一二级负荷计算及变压器容量配置问题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-10 08:38:00 | 显示全部楼层
我听说高层还有个高可靠性费用,说好像是单独缴费的,按物价局规定是要必须交的。如果交了这笔费用,两台变压器中就应该同时考虑出这一、二级负荷的容量了,如果没交,那就只能考虑在一台中配置。
发表于 2013-6-10 09:32:21 | 显示全部楼层
江苏省电力公司《新建居住区供配电设施规划设计导则》:
第十二条 单个配电室变压器设置标准:
(4)1260千伏安<变压器配置容量≤1600千伏安,设置规模2×800千伏安;

本工程中,一二级负荷总计300kVA<单台变压器容量800kVA。满足规范要求。
因此,没有必要选择2×1000kVA。
 楼主| 发表于 2013-6-10 09:36:53 | 显示全部楼层
我觉得设计时最好还是应该将全部一、二级负荷分别配置在两台变压器内,这样是不是很比全部放于某一台变压器内好呢?
发表于 2013-6-10 18:07:22 | 显示全部楼层
现在对一、二级负荷均采用双回路供电,主供、备供回路分别配置在两台变压器的低压母线上。
 楼主| 发表于 2013-6-10 18:31:28 | 显示全部楼层



①规定要求一级负荷采用双电源,二级负荷采用双回路。如果一座配电室的两台变压器同时给一、二级负荷供电,而且两路分别由一段母线供电,那二级负荷不是和一级负荷享有一样的双电源“待遇”了吗?

②正常情况下,两台变压器分列运行,为一、二级负荷供电的两条回路都是同时供电的,末端双电源切换装置在故障时进行切换,应该不存在主备之说吧?是同时供电!无主次之分啊!难道说双电源切换装置初始接线的回路就是主用回路,故障后切换到的回路就是备用回路吗?

③如果从线损角度考虑的话,如果所谓的备用回路一直没有机会启用的话,也就是主用回路一直没有发生故障,那么备用回路长期空载,这个线损是不是很应该得到足够重视呢?这是一个不可避免的线损啊?如果小区内全是高层的话,一年一年下来,这个线损就是个不可小觑的数字啊!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 14:29 , Processed in 0.065952 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表