发表于 2013-6-17 16:51:56 | 显示全部楼层
1、TN系统的终端设备都用10平方?
2、TN系统自动切断电源从来都是用标称电压,什么时候用过预期接触电压?
3、预期接触电压50V能代表一切吗?你只要不拒动,管它接触电压呢?
4、最小短路电流都能不拒动,还有什么灵敏度效验可言?
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:59:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 17:11:52 | 显示全部楼层
1、假定可以假定一个不利的值,比如2.5平方,80米,算算;搞个10平方,说没有必要,有意思吗?
2、故障回路的阻抗也不难算啊;
3、PE线断不断先不考虑,把第一步的效验做好了再说;
4、TN系统的接地故障电压是8V还是88V,想好了再说。。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 老诚版主,想好了再说。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-17 17:17:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 17:18:31 | 显示全部楼层
TN系统,如果L和PE等截面,什么等电位都不做,就是110V吧,与电流大小无关。

低规5.2.5条是否适用于TN系统?灵敏度如果不满足,不能及时切断电源,也可用局部等电位来满足间接接触防护吧。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
cqzrm + 7 对!考虑c取0.8,正好88V。

查看全部评分