账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3635|回复: 10

建筑电气归类

[复制链接]
发表于 2013-6-17 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气设计中到的所有规范中,如何归类,共同探讨下
     
发表于 2013-6-17 14:30:32 | 显示全部楼层
什么意思?
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:33:21 | 显示全部楼层
回复 2# 贾行家


    对设计过程用到的各种规范进行分类
     
发表于 2013-6-17 16:28:47 | 显示全部楼层
这个比较复杂,分类的标准不同,结果就不同。
以建筑类别来分,不是有民用建筑电气设计规范和各种工业专门的规范?
     
发表于 2013-6-17 16:32:34 | 显示全部楼层
按照系统来分,有防火规范、配电规范、照明规范、防雷接地规范、电信规范等等。
     
发表于 2013-6-17 16:33:15 | 显示全部楼层
按照实施主体的不同,有设计规范、产品和材料规范、设计规范。
 楼主| 发表于 2013-6-17 18:08:49 | 显示全部楼层
回复 6# 东海龙王


    我们在设计一个系统时,比如公建,这时我们需要用到哪些规范;又如设计住宅时,我们要用到哪些规范。。
     
发表于 2013-6-17 20:11:29 | 显示全部楼层
回楼上,很悲哀。
中国大陆的规范太多,太多。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:03:47 | 显示全部楼层
回复 8# 东海龙王


    我被这个纠结着很头疼!
发表于 2013-6-18 08:36:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-6-18 10:08 编辑

第一,按建筑分类,看相配套防火规范,火灾自动报警规范,确定负荷等级、电源、疏散指示灯间距,报警系统类别、探测器类型等等
第二,按建筑分类,看建筑规范中的电气部分,需要注意,住宅这类垃圾建筑,配套的建筑规范不止一两个,别漏了。
第三,按建筑分类看配套的电气设计规范,比如民规、住宅电气设计规范,
第四,看《民用建筑设计通则》、弱电规范、《通用用电设备配电设计规范》
第五,危险场所和特殊环境-----《爆炸火灾环境...设计规范》、和对应的GBXXXX.XXX
第六,看地标,每个省、市都有一堆莫名其妙的地标,尤其住宅类、消防类
第七,询问工程地点,问总工那个低区图审有哪些与众不同的要求,这个很重要,问问同桌也可以。
第八,看《技术措施》、施工验收规范、国标地标图集,很多图审人员喜欢拿技术措施和图集验收规范说事儿。


我估计规范你还没看到一半,甲方就来催图了。只能说电气设计..悲哀

慢慢来吧,看多了就能记住很多。记住先看防火规范,这个直接决定你的供配电方案
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:51:04 | 显示全部楼层
回复 10# yu990921


   谢谢哈!你有第八条所提的各种图集电子版吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 07:50 , Processed in 0.072475 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表