发表于 2013-8-7 09:51:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-7 10:01 编辑


您的理解有误,L/PE间电压保护水平并不等于L/N间的Up和N/PE间的Up相加,这个我问过厂家
具体您可查阅施耐德电涌保护器产品样本
1.jpg
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:04:49 | 显示全部楼层
回16#sgf2002 :

   施耐德电涌保护器产品样本,与IEC和《雷规》的图是不同的。

   施耐德电涌保护器产品是集成化产品,内部的分立元件SPD的电压保护水平值不是2.5kV,肯定小于2.5kV。

   而IEC和《雷规》的图,是以分立元件SPD为基础的,按其图用2.5kV的分立元件SPD,是无法实现总电压保护水平值是2.5kV。或者说而IEC和《雷规》的图实际组成与规范是相抵触的。
     
发表于 2013-11-10 15:09:12 | 显示全部楼层
嗯,继续谈吧。谈的还不够