[求助] 关于消控中心能不能设置在开闭所边上

[复制链接]
     
发表于 2013-8-21 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题所问,  另消控中心的房间内有强电和弱电井道经过  这个不知道有么有问题
附图
1111.jpg
     
 楼主| 发表于 2013-8-22 12:30:14 | 显示全部楼层
没人回复啊~~
发表于 2013-8-22 14:47:18 | 显示全部楼层
肯定不行啦
发表于 2013-8-22 14:48:50 | 显示全部楼层
规范明确说了不应。jgj16-2008  之23.2.1条之3
发表于 2013-8-27 11:24:17 | 显示全部楼层
建筑防火规范里的强条,开闭所和消控室放在隔壁会磁场干扰。
     
发表于 2013-8-27 11:57:04 | 显示全部楼层
你要非做不可的话,就让结构专业把隔墙做成混凝土墙别做空心墙,而且里面钢筋加密,把消控监控柜集中到上面,挨着开闭站的地方做成值班就行
     
发表于 2013-8-28 10:10:22 | 显示全部楼层
违反大原则,强制性条文
发表于 2013-8-28 10:36:04 | 显示全部楼层
不怕消防罚款。规范写的是附近。{:shocked:}
     
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:43:32 | 显示全部楼层
谢谢各位  我以让建筑把消控室往上移1柱跨  大概10米左右的距离
     
发表于 2013-8-28 17:04:32 | 显示全部楼层
建筑专业的对这个要求应该很清楚的