你胡闹来胡闹去。有么意思。 你如果不相信,你回家,你确信家里是TN系统,你把你家冰箱拉到客厅里,让家人把手按在冰箱上,插好电源。你想办法把相线端了与PE端了短路。 如果出现你家人受伤,我赔你一千万。 治学以诚 发表于 2013-9-27 11:16 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
单相TN-C-S系统配电箱,不会发生电击事故,否则,TN-C-S就不能应用到单相配电系统中。 治学以诚 发表于 2013-9-26 21:04 登录/注册后可看大图
忙。回过来一看,也有两页了。 南宁采用的是TN-C-S系统。无论是多层还是高层还是城中村独户。独户是TN-C入户,至于用户做不做重复接地就不知道了。 nneagle 发表于 2013-10-9 11:57 登录/注册后可看大图
老诚给证明一下: 住宅建筑,独立变电站由供电局设计,采用TN-S系统,自独立变电站至住宅楼总配电室、依次经干线、电度表箱馈出分支干线、住户配电箱分支线,最终至室外空调机。 1、末端发生金属性接地故障,老诚版主你保证接地故障电流能足以使保护电器瞬动? 呵呵。。。按规范规定,应该是。 但是。。。有没有违规的设计? 2、老诚自己不也说过,接地故障有金属性的(不考虑短路点阻抗),也有其他情况,老诚自己忘了? 尺短寸长 发表于 2013-9-27 11:28 登录/注册后可看大图