回复 大鼻山 本帖最后由 Mr.Deng 于 2014-1-14 14:31 编辑 回复 4# 大鼻山 此处3-ZAP、4-ZAP配电箱不在变配电室内,距离变配电室有近100米的距离,按短路电流计算,从变配电室到此处配电箱,电缆线路电抗不小,三相短路电流周期分量有效值根本不可能达到20KA以上。故有所疑问。本人只知道在变配电室内出线断路器要采用塑壳或熔断器保护,就是解决微断在变电室内分断能力不足的问题。但已出线至分配电室的配电箱,本人认为是完全可以采用微断的,不管它的进线电缆多大,进线电缆越大,反而电缆电抗值越大,电抗值越大,线路的短路电流会越小。不是吗 Mr.Deng 发表于 2014-1-14 14:27 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
回复 大鼻山 刚刚看了低规6.2.2条,…“当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线 ... Mr.Deng 发表于 2014-1-14 16:54 登录/注册后可看大图