账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[求助] 与SPD串接的过电流保护电器应采用熔断器,熔断器如何选取?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-25 11:59:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-25 12:32:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-25 13:11:11 | 显示全部楼层
IEC.JPG
能不能按IEC这个表选 也就是50057附录里提到的
不过要是按这个选 熔丝非常大,和前端时间建筑电气发表的文章提法不大一致
IEC 61643-12-2008.part1.rar (1.5 MB, 下载次数: 27)
IEC 61643-12-2008.part2.rar (809.93 KB, 下载次数: 7)
     
发表于 2013-10-25 13:26:42 | 显示全部楼层
上面这个表应该是很值得参考的。
发表于 2013-10-25 14:23:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-25 14:24:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-25 14:36:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-25 19:31:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-25 20:55:01 | 显示全部楼层
噢,我明白了。
SPD接于TT系统中,应当是接在相中回路,中线与PE回路,这样就不会出现超过5A的工频续流持续存在的情况,因此这一指标,可能真的没有价值。

即只要劣化,在,TN系统与TT系统中,都不会存在5A的电流,至少几十安几百安培。
治学以诚 发表于 2013-10-25 09:02

雷规就是胡编的,毫不负责任的一部规范,编者的学识,加起来,斗大的字,认不了一箩筐。

表 J.1.2 根据系统特征安装电涌保护器
这个表中
,TN-S的接线形式,肯定是错误的。TT系统是正确的,TN-C系统也是正确的。
治学以诚 发表于 2013-10-25 11:44


以老诚之矛,攻老诚之盾。

结果如何?
尚难预料!
发表于 2013-10-25 21:05:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-25 21:06:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-10-31 23:09:50 | 显示全部楼层
现在已经有专用的SPD后备保护器了,据悉,ABB、施耐德也很快有OEM产品推出
发表于 2013-11-14 15:00:03 | 显示全部楼层
学习一下,看看大佬发言,
     
发表于 2013-11-17 15:30:55 | 显示全部楼层
由SPD厂家配套提供。
发表于 2013-11-19 15:48:19 | 显示全部楼层
ABB的一级浪涌保护,标的是熔断器而不是断路器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 11:44 , Processed in 0.070627 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表