[问题探讨] 小区地下室配电柜是否需要安装SPD?

  [复制链接]
发表于 2013-11-3 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wgviing 于 2013-11-3 13:20 编辑

现在小区的住宅地下室一般都是连通的,配电房位于一层,一般都通过桥架或母线槽 由配电房经地下室到地下室设备总配电箱,各栋楼电源总箱。整个小区建筑物为共用接地体。在此情况下,各总箱是否需要装SPD?还是在配电房装SPD?

规范条文:
防雷规范4.3.8条
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
     
发表于 2013-11-4 09:01:02 | 显示全部楼层
个人理解不需。本地防雷中心要求设置,还都是I级试验SPD。问其理由,回答是变电所低压柜就算设置了他们也验收不到。
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:16:16 | 显示全部楼层
回复 2# rainmen_73


    就因为他们没钱赚了就要求装?
     
发表于 2013-11-4 09:21:43 | 显示全部楼层
回复 3# wgviing

不知道。我只陈述就不评价了
     
发表于 2013-11-4 09:24:11 | 显示全部楼层
回复 2# rainmen_73


    那请问气象局一般验收哪些内容啊?

只是验收防直击雷之类?
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:39:06 | 显示全部楼层
4. 2.3 第一类防雷建筑物防闪电电涌侵入的措施应符合下列规定:
2 当全线采用电缆有困难时,应采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引入。架空线与建筑物的距离不应小于15m。
在电缆与架空线连接处,尚应装设户外型电涌保护器。电涌保护器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于30Ω。所装设的电涌保护器应选用Ⅰ级试验产品,其电压保护水平应小于或等于2.5kV,其每一保护模式应选冲击电流等于或大于10kA;若无户外型电涌保护器,应选用户内型电涌保护器,其使用温度应满足安装处的环境温度,并应安装在防护等级IP54的箱内。
4 在入户处的总配电箱内是否装设电涌保护器应按本规范第6章的规定确定
第4.2.4条
8 在电源引入的总配电箱处应装设 Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时,冲击电流应取等于或大于12.5kA。
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:43:49 | 显示全部楼层
回复 5# 8wy7843


    验收的内容为防雷规范规定的内容,也包括电涌保护器,这个测试要收钱的。
     
发表于 2013-11-4 10:14:01 | 显示全部楼层

这是第一类防雷建筑的,你应该再看下4.3.8.5和4.3.8.6
发表于 2013-11-4 10:56:17 | 显示全部楼层
个人理解:在有供电回路引出建筑物的小区地下室配电室的配电柜是需要安装SPD的,如果只是本建筑物内使用无引出建筑物供电回路的地下室配电室的配电柜是可以不安装的,给当地防雷中心也是这样解释的。
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:42:05 | 显示全部楼层
回复 9# 仙人掌


    那防雷所同意你的意见了吗?
 楼主| 发表于 2013-11-4 21:43:18 | 显示全部楼层
回复 8# rainmen_73


    我知道这是一类防雷的条款。我的意思二类应该比一类要求要低。
     
发表于 2013-11-10 15:54:17 | 显示全部楼层
根据国标要求:建筑物若由高压供电、且该建筑物未引出低压线至其他建筑物,则该建筑物的变电所低压屏内母线上,应装设Ⅱ级试验的电涌保护器。但其后的各级配电箱,国标实际上并没有强求你必须装设SPD,它只是告诉你如何装设。
其后各级配电箱,若带有敏感且精贵的电子设备等,经过建筑物业主自己作得失评估,认为有必要装设SPD,才装设;认为不必要,就不用装设。这管他防雷所屁事啊?!
     
发表于 2013-11-10 16:01:21 | 显示全部楼层
比如,某电子设备本身值1000元,但是SPD却要花3000元(还要日常巡查、维护、更换),那么防雷所等部门若仍要求装设SPD,这算不算傻B且过分?
 楼主| 发表于 2013-12-4 20:36:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2013-12-4 20:40 编辑

回复 12# 大鼻山


    作为开发商是这么想的,但人家防雷所要赚钱,不让取消。便宜一点的电涌保护器也得好几百一个。。。{:sweat:}
     
发表于 2013-12-5 09:47:14 | 显示全部楼层
曾经遇到一个甲方求我出个变更,要求工程所有配电箱必须装设SPD,说不装SPD防雷办的不给验收。
我心一软,出了。。。。。。。。

甲方把所有配电箱都装了各个SPD,验收顺利通过,皆大欢喜