TN-S 系统情况下:
1、GB 50052-2009 的 5.0.4 条,用电设备端子处电压偏差允许值有 -10% 的情况,遇上中性线为 1/2 相线截面,13# 911room 说的水下的情况要考虑911room 发表于 2013-11-5 22:46 ,在水下,危险性当然是存在的。
2、在无等单位联接的场所,高压侧发生接地故障(视接地情况而定)、低压侧发生相线接大地故障,N 线都可能带上危险电位,危险性当然是存在的。
3、即便是在有等单位联接的场所,也存在种种可能的危险:
1)树干式配电,故障切断时间按不大于 5s 设计,N 线会存在危险电位(L-N 短路时),否则 TN-S 系统可以全部定为采用三极开关了(ATSE 切换除外)。不定,是因为存在特殊情况,这种特殊情况下的四极开关选用,交由电气设计人员自行负责解决;
2)设计可能存在违规现象,发生故障(L-N 短路时),保护电器完全拒动,N 线会存在危险电位;
3)瞬间烧断导线?老诚版主开国际玩笑?老诚版主在《建筑电气》上发表论文,难道从不看发表在《建筑电气》上的论文?
在一定的电流之下,几百安以下。永远不会,但是,在接地故障时,会有一些风险,
但是,风险无法持续足够的时间,即使断路器完全拒动,也不会持续足够时间。瞬间烧断导线,或者更安全,或者更危险。
治学以诚 发表于 2013-11-5 16:55
老诚版主无前提条件的信口开河,是不是有大道理,就交由大家评判。 |
|