[问题探讨] 突出屋面的窗的防雷设计

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-12-11 12:42:19 | 显示全部楼层
话说回来,所谓的智慧其实根本不是什么“智慧”,充其量是从IEC抄来的“知识”而已。
     
发表于 2013-12-11 12:48:09 | 显示全部楼层
文章有问题,通过讨论,分析清楚就行了。居高临下,拒不认错,强行辩解,有什么意思?
     
发表于 2013-12-11 13:03:53 | 显示全部楼层
《建筑电气》第九期那篇文章确实花了不少工夫,如果仅仅是花了不少工夫也就罢了;如果对读者产生错误的认识,那么,所谓的智慧不用也罢。。。
cqzrm 发表于 2013-12-11 12:40


说的很对!现在的设计图纸花样百出、审图意见千奇百怪,大部分原因是superman们拥有了超越规范、超越行业大众的“智慧”。
     
发表于 2013-12-11 13:18:20 | 显示全部楼层
5.2 接闪器
5.2.8 第一类防雷建筑物和本规范第4.3.2 条第1款的规定屋顶上永久性金属物作为接闪器, ...
尺短寸长 发表于 2013-12-11 11:04


这就够了,再无其他!
     
发表于 2013-12-11 13:21:23 | 显示全部楼层
……
注意,4.5.4 条是”防止闪电电涌侵入”的措施哦!该条可以作为防直击雷措施用吗?!不行!应另找依据!“亲”你说是吗?!
洪友白 发表于 2013-12-11 10:43


亲,这可以了吗?
发表于 2013-12-11 14:09:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-11 14:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-11 14:19:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-11 14:45:47 | 显示全部楼层
F.5.2.4.2.5
环绕电器或信息处理设备的屋顶固定物的防护
所有由绝缘或导电材料制成的屋顶固定物,如果含有电气和/或信息处理设备,应处于接闪器保护体内。
直击雷击入接闪器保护体内安装的设备是不可能的。(解释上一句话的必要性所在)
治学以诚 发表于 2013-12-11 14:19


屋顶用电设备的“金属外壳或保护网罩”,当它作为接闪器用后,结果就是——“直击雷击入接闪器保护体内安装的设备是不可能的”。
发表于 2013-12-11 14:48:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-11 14:50:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-11 14:54:29 | 显示全部楼层
因为呀,IEC标准不推荐屋顶金属设备金属外壳和防雷装置直接连接,要求屋顶金属设备和接闪器应有安全隔离间距。只有在隔离间距无法满足的条件下,才允许金属外壳和防雷装置连接。
     
发表于 2013-12-11 14:58:11 | 显示全部楼层
回复 81# 治学以诚

这是2006版的中文版,过时了。
     
发表于 2013-12-11 15:02:07 | 显示全部楼层
屋顶用电设备的“金属外壳或保护网罩”,当它作为接闪器用后。它是不安全的,这样在受保护建筑物内不得不考 ...
治学以诚 发表于 2013-12-11 14:50


这种观点站不住脚的,部分雷电流IEC是考虑到的。IEC62305-3:2010 E5.2.4.2.4进一步:

“导电装置,例如:电气导体或金属管道,从屋顶埋头安装的固定装置引出至建筑物内部,可将大部分雷电流传导到建筑物内部。在存在这种导电连接的地方,屋顶上伸出的固定装置应由接闪器保护。如果用接闪器进行保护不可能实现或经济上不划算,可在导电装置内部(例如:压缩空气管道)安装分离部件,部件长度至少为规定的安全隔距的2倍。”
发表于 2013-12-11 15:05:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽