发表于 2014-1-7 09:23:41 | 显示全部楼层

有必要保证配电线路压降平衡吗?而且,如此操作,除了别扭和费劲之外,实现了多大程度的压降平衡?{:24:}
     
发表于 2014-1-7 09:50:14 | 显示全部楼层
回复 31# 大鼻山

路灯配电特点即是长距离,故必须做压降校验,也说明压降控制在路灯配电设计中是相当重要的。至于能在多大程度上的问题,这是要拿出量化指标,李总提供实例计算一下就知道了
     
发表于 2014-1-7 10:54:16 | 显示全部楼层
举例来说,如果是短距离配电,L1相压降2%,L2相压降4%都无所谓,但长距离配电,L1相压降12%,L2相压降8%就有问题了,是增加截面还是调整各相接入方式?
     
发表于 2014-1-7 12:59:34 | 显示全部楼层
路灯配电特点即是长距离,故必须做压降校验,也说明压降控制在路灯配电设计中是相当重要的。至于能在多大程度上的问题,这是要拿出量化指标,李总提供实例计算一下就知道了rainmen_73 发表于 2014-1-7 09:50

1、路灯线路的灵敏度校验才是控制项,而压降校验不是控制项——再说直白点,只要前者满足了,后者几乎100%满足。换而言之:路灯设计,基本无须校验其压降{:sad:}

2、“局部压降平衡”跟“降低线路总电压降”,不是一回事。不管L1,L2,L3咋折腾,几乎不会有效“降低线路总电压降”。因此,就别费心做无用功了吧{:lol:}
     
发表于 2014-1-7 13:03:37 | 显示全部楼层
而即便“局部压降平衡”,也无任何意义。
     
发表于 2014-1-7 13:08:09 | 显示全部楼层
总之,刻意弄L1,L2,L3—L3,L2,L1……式配电,除了略显搞笑之外,看不到它有何积极意义。
     
发表于 2014-1-7 13:09:21 | 显示全部楼层
回复 16# 大鼻山

当然可以。鼻山老师质疑的对,没有什么特定意义
     
发表于 2014-1-7 13:18:03 | 显示全部楼层
yjgabc: 补回来E币 + 4
yu990921: E币 -4
yangyang7201: 不愧是市政院电气老总!E币 + 5

谢谢老兄!但也不怪那位老弟扣分——谁让我在前面说他“坏话”了呢……{:loveliness:}
发表于 2014-1-7 14:04:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2014-1-7 14:05 编辑

还想扣yangyang7201的分那,不过一时没找到合适的地儿下手。不过再怎么说,yangyang7201基本不大灌水吖
     
发表于 2014-1-7 14:27:07 | 显示全部楼层
还想扣yangyang7201的分那,不过一时没找到合适的地儿下手。不过再怎么说,yangyang7201基本不大灌水吖
yu990921 发表于 2014-1-7 14:04


{:lol:}yu990921倒是一位心口如一之人,还未扣分先公布了自己的想法。打心里喜欢你这样性格的人!

不过话说清楚——我夸自有我的道理,你扣也自有你的道理,本来是两不相干,记恨yangyang是为了哪般?
“虽然我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利”这句话应该是我们这些论坛人牢牢记住的准则之一!
     
发表于 2014-1-7 14:37:04 | 显示全部楼层
回复 28# 大鼻山


    路灯是单相是这次讨论的前提,若灯具是三相,当然要三相配电。采用TT可避免PE带故障电压时灯杆都带电,更安全。该规范没看过,以后要仔细看看。
     
发表于 2014-1-7 14:53:50 | 显示全部楼层
  路灯是单相是这次讨论的前提,若灯具是三相,当然要三相配电。采用TT可避免PE带故障电压时灯杆都带电,更安全。该规范没看过,以后要仔细看看。zhouke 发表于 2014-1-7 14:37

一、即便是单相灯具,你也不好笼统说成“单相配电”。因为它也有两种可能情况(此不赘述)。

二、没看过CJJ45-2006《城市道路照明设计规范》,就谈路灯设计?有点玄乎……{:shocked:}
     
发表于 2014-1-7 15:07:52 | 显示全部楼层
该规范没看过,以后要仔细看看。
zhouke 发表于 2014-1-7 14:37


送zhouke一本CJJ45-2006《城市道路照明设计规范》电子版。
CJJ45-2006城市道路照明设计标准.pdf (571.9 KB, 下载次数: 26)

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心

查看全部评分

     
发表于 2014-1-7 16:21:48 | 显示全部楼层
回复 43# yangyang7201


    多谢指教。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 指教不敢当!相互交流、探讨!

查看全部评分

     
发表于 2014-1-7 16:55:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-1-7 16:57 编辑

回复 44# zhouke

zhouke言重!指教绝不敢当。{:sweat:}
只是看到41#说没有这本规范,而我电脑里刚好存着,就顺手发论坛上,方便大家相互交流、学习、探讨!