[问题探讨] 消防水泵房,两台110kW的消火栓泵,两台90kW的喷淋泵配电问题!~

 火.. [复制链接]
     
发表于 2016-3-14 16:34:53 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2013-12-23 12:39
回复 4# yu990921

如果你说的110KW是消防水泵,则最好不要采用软起(以前的帖子有讨论),还有就是二次 ...

我也做过110kw的水泵,好几年前做的软启动,现在感觉软启动有点不妥{:3_55:}
     
发表于 2016-3-16 11:58:25 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2016-3-14 16:34
我也做过110kw的水泵,好几年前做的软启动,现在感觉软启动有点不妥

能说说是何不妥吗?

点评

不是不妥,是不行,不允许。  发表于 2016-3-16 20:23
     
发表于 2016-3-16 20:17:24 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2016-3-14 16:34
我也做过110kw的水泵,好几年前做的软启动,现在感觉软启动有点不妥

不是不妥,是不行,不允许。
     
发表于 2016-3-16 20:29:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-3-16 11:58
能说说是何不妥吗?

软启动装置是电子类元件,容易坏。
     
发表于 2016-3-16 20:31:03 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2016-3-16 20:17
不是不妥,是不行,不允许。


会不会有问题?以前还看过别人消防泵做变频的
     
发表于 2016-4-7 14:09:02 | 显示全部楼层
hahaoohehe 发表于 2013-12-30 21:09
110kW的消火栓泵,90kW的喷淋泵
起动容量
90+5*110/1.732=400KW。

配三661当中说的是只要电机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%即可全压启动,此外这个计算公式和配三的计算公式有出入
     
发表于 2016-4-7 14:11:38 | 显示全部楼层
yu990921 发表于 2013-12-23 21:15
请问可以能贴一下不用软启的理由吗

配三661页是这么说的

左上角的备注是从汤继东的中低压成套技术上看到的观点

左上角的备注是从汤继东的中低压成套技术上看到的观点

配三对比了两种星三角方式

配三对比了两种星三角方式

谁能告诉我图集为什么不选用b

谁能告诉我图集为什么不选用b