发表于 2013-12-31 14:06:16 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    78接通,考虑到KF2时间继电器的常开点的原因,应该不会启动QAC2,。

评分

参与人数 1贡献 +4 收起 理由
治学以诚 + 4

查看全部评分

回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 14:07:48 | 显示全部楼层
回复 16# 治学以诚


    好,谢谢您的关注,白
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 14:17:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 14:22:54 | 显示全部楼层
回复 19# 治学以诚


    QAC1过载不会停掉1#泵的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 14:49:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 14:53:01 | 显示全部楼层
回复 21# 治学以诚


    消防设备不允许过载停机,建议你再看一下
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 15:07:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 15:25:09 | 显示全部楼层
回复 23# 治学以诚


    你用黄颜色涂掉的是消防联动的KA7路径,我明白你的意思,这个图集中编辑该在14右侧线断开,可能就明确了很多,该是个笔误。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 15:28:45 | 显示全部楼层
从控制图看
1、消火栓联动、消防联动控制时,主泵过载,热继电器停机;备泵启动,备泵再过载,热继电器只报警,不停机。
2、消防应急控制,主泵、备泵过载,热继电器均只报警,不停机。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 祝贺一下。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 15:32:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-31 15:34:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 15:44:43 | 显示全部楼层
回复 26# 治学以诚


    不好意思,更正一下,你说得对,这个转换开关位置有问题,应该是1用2备和2用一备反了,端子图和原理图应该没有对上,呵呵,别纠结。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 15:44:59 | 显示全部楼层
故障没查明、没解决就自动复位是大忌。一般热继电器不自动复位。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-12-31 15:46:02 | 显示全部楼层
回复  治学以诚


    不好意思,更正一下,你说得对,这个转换开关位置有问题,应该是1用2备和2用一备 ...
byshcy 发表于 2013-12-31 15:44



图一点问题都没有。
回复

使用道具 举报