现一工程是一路高压带2台1250的变压器,另外加一台发电机。发电机得带所有负荷,请问该怎么接线?
发表于 2014-1-14 09:11:56 | 显示全部楼层
两台变压器可并列运行,市电与发电机用双电源转换开关投切,当市电失电后发电机自动启动后投入,市电恢复后双电源转换开关切换至市电,发电机延时停机。
     
发表于 2014-1-14 14:59:45 | 显示全部楼层
1)两台变压器间设置低压母联开关,但一般为断开状态;
2)2个变压器低压主开关处,分别与发电机用双电源转换开关投切。
     
发表于 2014-1-15 03:49:30 | 显示全部楼层
楼主的问题是本末倒置。
     
发表于 2014-1-15 09:20:28 | 显示全部楼层
一台发电机?容量要达2500,,也很恐怖;){:1_275:}
     
发表于 2014-1-15 13:37:32 | 显示全部楼层
五楼说得对,楼主是否没说清,如果是一台发电机要带两台变压器各自的部分负荷,就比较好理解了。
     
发表于 2014-1-15 14:56:58 | 显示全部楼层
发电机只带重要负荷,带全部负荷既不合理也无必要。
     
发表于 2014-1-15 23:51:08 | 显示全部楼层
猜测机组应该是带重要负荷,业主提要求估计是想带全部设备,机组容量不足情况,他们觉得自己去拉闸应该搞的定。
设计院设计时应该将重要负荷单独设成和发电机联锁的母线段。