[问题探讨] 变电所一点接地做法 王厚余

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-1-18 18:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:45 编辑

附件为变电所一点接地做法,今天上午经王老确认。供大家设计参考,提出宝贵意见和建议!
《GB/T 16895.1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义》312.2.1.2图31D.
a)严禁在变压器或发电机的星形结点直接接地。
QQ截图20140118182256.png
QQ截图20140118182316.png
QQ截图20140118182550.png
QQ截图20140118182622.png

变电所一点接地做法1 王厚余-Model.pdf

116.98 KB, 下载次数: 218, 下载积分: E币 -5

变电所一点接地做法2 王厚余-Model.pdf

119.06 KB, 下载次数: 141, 下载积分: E币 -5

变电所一点接地做法 王厚余.zip

65.05 KB, 下载次数: 185, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:29:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:33 编辑

原图见扬州大学翁双安《供配电工程设计指导》P336 图11-7
QQ截图20140118183147.png

变电所一点接地做法 翁双安.pdf

141.07 KB, 下载次数: 77, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:35:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:37 编辑

IEC 60364-1_2005
QQ截图20140118183541.png
QQ截图20140118183529.png
     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:41:16 | 显示全部楼层
传统做法《03D501-4 接地装置安装》53页,只能引出TN-S\TT系统
QQ截图20140118184052.png
     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:47:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:49 编辑

建筑物电气装置600问
QQ截图20140118184629.png QQ截图20140118184640.png QQ截图20140118184648.png QQ截图20140118184657.png
     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-1-18 18:55 编辑

凌智敏 《多电源TN系统的N线在哪里一点接地》
QQ截图20140118185317.png
QQ截图20140118185329.png
QQ截图20140118185351.png
     
发表于 2014-1-18 18:57:07 | 显示全部楼层
需要我们点评吗?
一、一点接地,不是大家想象的要应用那么广。实际上,也许95%的项目无需讲究一点接地;
二、即便是一点接地,楼主提供的那些图,对吗?——基本是胡画一气。
     
 楼主| 发表于 2014-1-18 18:59:30 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

图集里没有,施工图没有参考哇。大鼻山给条明路吧
发表于 2014-1-18 20:17:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-18 21:53:34 | 显示全部楼层
这个问题 可不可以各位前辈费点心 把你们认为正确的画法画出来  这样大家也更加明了?
     
发表于 2014-1-21 10:02:41 | 显示全部楼层
1楼的这两张图既然是得到了王老的确认,还是谨慎些好,图一中“封闭母线桥内PE母线”是否应该是“封闭母线桥内PEN母线”?其连接点是否应该是两段母线的进线柜内的PEN线呢?
     
发表于 2014-1-21 10:08:48 | 显示全部楼层
感谢郎主的无私奉献,虽然我们这边变配电所里面的东西供电局全包了,但是下载来学习看看,呵呵
     
发表于 2014-1-21 11:16:06 | 显示全部楼层
胡画一气?大鼻山老师能否就此图讲解一番?
     
发表于 2014-1-21 16:39:12 | 显示全部楼层
“一点接地”中,变压器中性点出来的那根线,被称作“PEN”是极端错误的,它只能叫N线。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-1-21 16:41:00 | 显示全部楼层
如果你叫它PEN线也行,则马上又回到了传统的多点接地概念了,马上又混淆不清了