某车库的山东图审意见

  [复制链接]
     
发表于 2014-1-22 11:23:39 | 显示全部楼层
规范要求考虑车辆疏散,标志就是相当于交通标志,没有要求灯光的,车灯还不够亮么?{:titter:}
     
发表于 2014-1-22 13:47:27 | 显示全部楼层



   
动力和照明分开配电计量,消防用电与非消防用电也要分开配电,需要7回路电源:
1、非消防用电设备动力一级二级三级负荷工作电源;
2、非消防用电设备动力一级二级负荷备用电源;
3、普通照明电源
4、消防用电设备动力一级二级负荷工作电源
5、消防用电设备动力一级二级负荷备用电源
6、应急照明工作电源
7、应急照明备用电源

动力和照明加各自备用4路就够了吧。。
     
发表于 2014-1-22 13:54:29 | 显示全部楼层
回复 16# 小菜

JGJ 100-98《汽车库建筑设计规范》

6.4.4 汽车库内应根据行车需要设置标志灯、导向灯,汽车库的出入口宜设置指示汽车出入的信号灯和停车位指示灯。

条文说明
6.4.4 根据行车、停车、疏散要求设标志灯、导向灯、安全灯、信号灯和停车位指示灯等,具体数量和部位可根据单体工程来定。
     
发表于 2014-1-22 13:59:07 | 显示全部楼层
汽车库内的标志灯、导向灯,似乎不归消防局管,而是归交通部门管辖。

一般在汽车库施工安装期间,由专业承包单位落实标志灯、导向灯、指示汽车出入的信号灯和停车位指示灯的设置问题,但我们土建设计应该预留好配电回路。
     
 楼主| 发表于 2014-1-22 14:41:32 | 显示全部楼层
本工程是一个大底盘车库、住宅项目,和审图沟通了一下,这几条必须改:1 由于变电所设在了车库内,他认为消防专用回路必须由变电所引出才行,原设计若干防火分区设一配电间,必须改。2 车辆疏散采用蓄光指示标志,不要求绘图,按有关规范写说明就行了。3  两万平米以上车库必须按大型公建设计,执行《山东省建设工程勘察管理条例》,安装用电分项计量装置和节能监测系统。
     
发表于 2014-1-22 15:01:31 | 显示全部楼层
车库安装用电分项计量装置和节能监测系统,太没必要了吧?{:24:}
发表于 2014-1-22 15:06:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 15:06:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 15:08:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 15:16:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-22 15:16:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-1-22 15:19:43 | 显示全部楼层
设计人员已经沟通了。审图认为,建筑分为居住建筑和公共建筑,既然不是居住建筑那就是公共建筑。我们认为车库是居住建筑的配套停车空间,他不认可,说不要自己定义。现在准备改图了,无奈啊!
     
发表于 2014-1-22 15:29:05 | 显示全部楼层
同病相怜,爱莫能助。
发表于 2014-1-22 15:38:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-22 15:45:41 | 显示全部楼层
类似问题——

一个6层的普通住宅,因为业主的特别要求,建筑专业为电气专业专门每层设置了电气竖井。

审图人员以GB 50352-2005《民用建筑设计通则》“8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:……3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外”规定为据提出审图意见:电气竖井应设应急照明。

有依据吗?
有!
有必要吗
无!

一个6层的普通住宅,无设置应急照明的必需。