只要RA不小于3.28欧,RCD就可保证可靠动作。 (是必要条件) 我用RA=2.0欧计算,RCD一样可保证可靠动作。 验证你的必要条件不成立。 基本常识都不懂,你就敢写文章。满篇文章论证存在严重错误,完全是胡编乱造。 治学以诚 发表于 2014-3-12 17:28 登录/注册后可看大图
不知你笑什么。 治学以诚 发表于 2014-3-12 17:23 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
说你这篇文章不具有理论逻辑,你还真的不服气啊。 我给你算下:0.3A算 220/0.3=700欧。回路电阻700欧。 变压器4欧,灯杆2欧。灯上的电压=1伏。 不断电又能怎么? 治学以诚 发表于 2014-3-13 09:14 登录/注册后可看大图