账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6029|回复: 3

[求助] 小型酒店的配电系统问题

[复制链接]
     
发表于 2014-2-15 09:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
条件:15层快捷酒店,8000平左右,现设置一台630kVA变压器带全部负荷,一台300kW柴油发电机组带酒店的消防负荷(消防负荷总容量大概150kW,柴油机组是甲方已经有的),甲方提出柴油机平时也是闲置,除了带消防负荷外,还要求和变压器互为备用使用,停电的时候带酒店的部分负荷。
问题:柴油机和变压器互为备用应该在哪里切换呢,系统图怎么画,我不太懂就勾了一个系统图,请各位大神看看对不对
QQ图片20140215094211.jpg
AA2互投柜是在补偿柜前好还是在补偿柜后面好呢
发表于 2014-2-15 10:22:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-15 10:24:20 | 显示全部楼层
补偿柜设在正常母线段
     
 楼主| 发表于 2014-2-15 10:50:30 | 显示全部楼层
我也琢磨了一下,像我上面的画法应该是柴油机和变压器共用补偿柜了吧,共用补偿柜柴油机是不是容易出现过补偿的情况啊(柴油机容量比变压器小),我觉得酒店的平时负荷差不多就是照明插座范围,功率因数应该能在0.8左右,柴油机应该可以不做补偿吧。
版主说前后各做补偿柜,是不是柴油机怕出现过补偿情况,把市电的补偿柜分为两个呢
如果柴油机不做补偿的话,我调整了一下柜位,是不是这样能好一些
QQ图片20140215104839.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 01:07 , Processed in 0.061563 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表