低压配电设计规范 GB50054-2001,第3.1.12条,采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。室外路灯采用局部TT系统,门卫(TN-S系统)设总的剩余电流保护电器,出线回路采用4线(或2线),无PE线引出,保护导体由第一盏路灯基础引出,是否违规。
     
发表于 2014-2-21 12:19:02 | 显示全部楼层
回复 1# csqzgh

楼主是认为“室外路灯采用局部TT系统,门卫(TN-S系统)设总的剩余电流保护电器,出线回路采用4线(或2线),无PE线引出”这种情况下无保护导体,从而违反GB50054-2001,第3.1.12条吗?

楼主可以考虑一下,你所述的情况是否是“无保护导体”。如有,自然不违规。
发表于 2014-2-22 00:08:03 | 显示全部楼层
TN-S出局部TT
     
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2014-2-24 12:09 编辑

回复 2# yangyang7201


    这正是我不确定的地方,因为RCD到第一个路灯没PE线。
     
发表于 2014-2-25 09:13:27 | 显示全部楼层
回复 4# csqzgh

楼主结合TN、TT系统定义详细理解一下PE线的含义,应该就不会有疑惑了。