旧规范还是很有逻辑性的。 第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能 ... 治学以诚 发表于 2014-3-17 13:44 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
你三番五次提及这篇文章,用这篇文章来证明IIt文章的错误。我完全看不懂你的逻辑是什么? …… 治学以诚 发表于 2014-3-17 14:02 登录/注册后可看大图
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 高规非常非常清楚,一类高层住宅都不应设火灾自动报警系统。 尺短寸长 发表于 2012-2-3 18:52 登录/注册后可看大图
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 老诚曰:高规非常非常清楚,一类高层住宅都不应设火灾自动报警系统。 尺短寸长 发表于 2012-2-3 18:52 登录/注册后可看大图
9.4.2 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统: 高规非常非常清楚,一类高层住宅都不应设火灾自动报警系统。 治学以诚 发表于 2013-12-19 21:52 登录/注册后可看大图
高规那里规定了,一类高层住宅应设火灾自动报警系统? 没规定应设,就是不需要设。 我说不应设,是因为,你没按高规做。 治学以诚 发表于 2013-12-19 21:56 登录/注册后可看大图
没规定应设,就是不需要设。-------就是可以不设 但是“不需要设”决不等同于“不应设”,如果不超过1OOm的住宅建筑,电气专业设置了火灾报警系统, 如果审图判为:不应设,并作为一条什么违规意见提出来,岂不滑稽。 gdx8785 发表于 2013-12-20 10:26 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
这篇文章的错误,也到了不堪卒读的地步了。 治学以诚 发表于 2014-3-17 13:57 登录/注册后可看大图