账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wanqiuwei

[问题探讨] 单栋楼电源进线采用TN-S还是TN-C-S系统

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-3-25 09:21:21 | 显示全部楼层
回复 8# 北方郎
我的想法是变压器设置在附近建筑里,那么该建筑的是采用TN-S还是TN-C-S
发表于 2014-3-25 10:02:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-3-25 10:09:29 | 显示全部楼层


变电所变压器主保护开关、母联用四极?
上海供电局低压监察不让我们的变压器主保护开关、母联用三极

非常正确。应当用四极。
治学以诚 发表于 2014-3-23 09:44
     
发表于 2016-5-30 16:47:59 | 显示全部楼层
变电所变压器主保护开关、母联用四极.
为其他建筑供电,能否采用TN-C-S?

点评

不可以!  发表于 2016-5-31 11:02
     
发表于 2016-5-31 17:02:04 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2016-5-30 16:47
变电所变压器主保护开关、母联用四极.
为其他建筑供电,能否采用TN-C-S?

应该会增加“断零”事故的概率
     
发表于 2016-5-31 17:22:11 | 显示全部楼层
说不可以的都是依据TN-C系统不允许断开PEN这条吗?
     
发表于 2020-11-4 17:10:43 | 显示全部楼层
感觉什么时候用TN-C-S,什么时候用TN-S,都还蒙查查的
     
发表于 2020-11-5 08:52:42 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-3-21 14:28
变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。

如果是这样,室外上级变配电所的出线是采用TN-S呢?
     
发表于 2020-11-5 09:42:35 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-11-5 08:52
如果是这样,室外上级变配电所的出线是采用TN-S呢?

你说的不会是中、高压出线吧。若“室外上级变配电所的出线”指的是低压,采用TN-S不妥。
     
发表于 2020-11-5 10:27:41 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-11-5 09:42
你说的不会是中、高压出线吧。若“室外上级变配电所的出线”指的是低压,采用TN-S不妥。

配电房从低压柜开始本身就是采用TN-S,N和PE排已经严格分开,出线却变成了TN-C-S,N线和PE重新变成了PEN线,这样有没有问题呢?
     
发表于 2020-11-5 10:48:36 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-3-21 14:28
变电所在楼内,本楼采用TN-S,若从室外引入低压电源,由于n线要重复接地,应采用TN-C-S。

配电房PEN一点接地后,后面的N不能再接地了
     
发表于 2020-11-5 11:38:23 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2020-11-5 10:27
配电房从低压柜开始本身就是采用TN-S,N和PE排已经严格分开,出线却变成了TN-C-S,N线和PE重新变成了PEN ...

电源在建筑内和电源在建筑外两种情况不一样。可以看看600问,解释的很详细。
     
发表于 2020-11-5 11:40:53 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-11-5 10:48
配电房PEN一点接地后,后面的N不能再接地了

电源在建筑外,进线处PEN接地后分为PE线和N线,N线不能再接地了。
     
发表于 2020-11-7 10:09:48 | 显示全部楼层
楼主的问题可能是:同一变配电所低压母排,配本建筑的回路采用TN-S,配附近其他建筑的回路采用TN-C-S,即有N线和PEN线接在同一根母排上,这根母排到底算什么?
     
发表于 2020-11-7 10:14:07 | 显示全部楼层
类似的问题还有,同一变压器低压母排,供室内的回路采用TN-S,供附近建筑的回路采用TN-C-S,供室外环境照明的回路采用TT(TT系统如设置了RCD,可以与TN混用)。是否可行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 03:57 , Processed in 0.065949 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表