[求助] 一级浪涌保护器是必须选10/350波形吗

  [复制链接]
     
发表于 2014-4-18 13:22:02 | 显示全部楼层
理论的争论我们设计一线的搞不清,现在现实是部分审图只认规范条文,外部低压进线都要求用10/350的SPD,一个小门卫也用10/350的SPD,落实后谁赚谁亏明眼人都知道。
     
发表于 2014-4-18 22:07:46 | 显示全部楼层
必须是10/350的波形
     
发表于 2014-4-18 22:19:04 | 显示全部楼层

同感。审图的人水平低,画图的人无所奈何啊。。
其实,一个门房所有的电气设备说不定还是这个东西贵。。没有经济型。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-7-11 16:44:10 | 显示全部楼层
只是不同的雷电波形,我理解可以转换
发表于 2014-7-17 16:19:29 | 显示全部楼层
我个人觉得现在中国是全是抄袭外国的结果。没有真正属于自己的试验成果。
     
发表于 2014-7-27 09:05:32 | 显示全部楼层
所以有的审图从来不提这个要求,我猜测要么没注意到,要么和诚版想的一样。

也有的拿个已经废纸的规范依据一定要你改,没办法,审图是老大。
发表于 2014-7-28 11:22:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-28 14:41:21 | 显示全部楼层
用8/20的不算错,略选大一些允通电流。
10/350毫无必要。雷电波形与,雷电流的风险,简单说,完全是模式化规定,规定8/20与10/350都没有充分的道理的。
但是,8/20波形的SPD就足够了,更接近于典型的雷电流特性。
发表于 2015-3-20 10:25:29 | 显示全部楼层
规范有依据有,一定改,
     
发表于 2015-8-12 11:12:10 | 显示全部楼层
我也觉得这个地方有问题,进户线应分为架空线进户、电缆埋地进户、LPZ0A区进户,LPZ0B区进户,进户处是否有接地分流,前端是否有避雷器保护考虑,统统搞个1级实验spd是不负责任的
     
发表于 2015-8-12 11:17:45 | 显示全部楼层
至少屋顶设备用2级spd与进户线用1级spd存在矛盾,二者的雷电流貌似一般情况下,屋顶那个更大
     
发表于 2015-8-12 13:43:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-4-18 13:22
理论的争论我们设计一线的搞不清,现在现实是部分审图只认规范条文,外部低压进线都要求用10/350的SPD,一 ...

是的,我们这审图就是那么提的。
     
发表于 2015-8-13 19:34:28 | 显示全部楼层
一切的源头都在于规范编制,各大专家,东拼西凑弄出来规范,互相还可行性低,把业界弄得一团糟,然而国情却是承担责任的是设计师,指导方向的专家却毫无责任还到处吸金,奈何?这就像是挂靠,有证的不干活,干活的没有证,国家弄个证有什么用?吸金。。。