账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5124|回复: 4

[问题探讨] 一个实例 关于TN,TT系统的讨论

[复制链接]
     
发表于 2014-4-2 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我在设计中的一个工程实例,小区车库内设有变配电室,采用TN-S系统,现要给室外一二层办公楼配电,距离变配电室大约100多米以上,是采用TN-S供电呢,还是TN-C-S呢,还是TT呢?如果TN-S,室外供电这样做的不多,采用TN-C-S,PEN要重复接地,这跟规范规定TN-S在N,PE(变配电室)线分开后不得再合并矛盾。采用TT的话,N线又不得做重复接地。倒底采用何种系统呢?纠结。
     
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:23:16 | 显示全部楼层
求老诚,尺总进来解个答吧
     
发表于 2014-4-2 23:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# 77467062

如果当地供电局允许或强制要求,如上海等地,可采用N重复接地的所谓的“TN-C-S”。
发表于 2014-7-17 11:17:19 | 显示全部楼层
你在配电室内N和PE其实还是连着一起的
     
发表于 2014-7-17 21:39:59 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-4-2 23:30
回复 1# 77467062

如果当地供电局允许或强制要求,如上海等地,可采用N重复接地的所谓的“TN-C-S”。

这个也行??郎哥见多识广啊!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 02:21 , Processed in 0.058451 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表