[规范条文] 相邻的两段母线之间应采取防火措施

[复制链接]
     
发表于 2014-4-8 16:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压配电设计规范(GB50054-2011)第4.2.2条:同一配电室内相邻的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,相邻的两段母线之间应采取防火措施。请问根据这条规范的意思,    到底应该在哪个位置采取防火措施。请大家赐教,最好能附上在系统图上哪个位置加防火隔板最好。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-11-12 10:40:26 | 显示全部楼层
今天读到规范的这一句 也没搞懂
看了下条文解释 “本条规定是作为增强一级负荷配电可靠性的措施之一,当没有一级负荷的母线发生故障引起火灾时,有一级负荷的母线因为采取了防护措施而不直接受到影响或少受影响,防护措施可以是配电屏的防火材料隔板,也可以是隔墙,隔墙是整体形时,墙上应开通行门洞。”
之前见过的图纸好像没见过为一级负荷特殊做隔板或者隔墙的
相邻一级负荷母线是不是母线封闭耐火就可以呀  
这个还用加隔板或者隔墙嘛 怎么感觉不知道要加在哪里
实际工程中有哪位老师用过隔墙嘛~
     
发表于 2021-11-12 10:55:14 | 显示全部楼层
同问。不知道母线怎么会燃。如果是怕故障电弧影响另一段,用金属隔板最好。如果怕其他配电柜电缆失火影响一级负荷配电柜,那应该是配电柜之间防火,而不仅仅是母线。