账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14736|回复: 12

[求助] 170米的超高层办公楼有必要在避难层设置变配电房吗?

[复制链接]
发表于 2014-4-9 16:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
170米的超高层办公楼有必要在避难层设置变配电房吗?
 楼主| 发表于 2014-4-10 08:58:53 | 显示全部楼层
不需要设置吧,纯办公楼。
     
发表于 2014-4-11 13:21:39 | 显示全部楼层
主要看变电所供电半径有没有超过200米,不过170米高度,如果变电所设置恰当不会超过200米
发表于 2014-4-14 08:10:49 | 显示全部楼层
资料不错,谢谢提供。
     
发表于 2014-4-23 23:13:19 | 显示全部楼层
避难层空着也是空着,看看空调吧,做的是内缩阳台,那就没的选择,几个避难层塞一大堆VRV。变压器小容量多布点也是有利于节能的。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
sai2099 + 2 避难层确实一大堆VRV,加起来负荷都1800kw了 ...

查看全部评分

发表于 2014-5-18 14:11:51 | 显示全部楼层
需按配电形式进行压降计算,一般超高层150米以下是可以不设置高区变电所的,但也要看变电所位置,楼上负荷情况等因素综合确定
发表于 2014-5-19 15:33:52 | 显示全部楼层
做过设的,也做过不设的,个人偏向设置,当然变压器运输得保证,最好是利用消防梯井道。比较节能,主要是节省电缆和母线的用量,变压器也更加深入负荷中心。但对后期业主维护也有影响。需与甲方沟通。
     
发表于 2014-11-25 19:23:52 | 显示全部楼层
150米以下不设,其他均设
发表于 2014-11-26 14:32:05 | 显示全部楼层
还要看每层的面积,面积大负荷就大,负荷达到一定程度,用变压器深入负荷中心,更经济
发表于 2014-12-4 09:15:49 | 显示全部楼层
可以给业主2套方案,让业主根据项目的情况自己选择
     
发表于 2014-12-4 09:49:26 | 显示全部楼层
covia 发表于 2014-5-19 15:33
做过设的,也做过不设的,个人偏向设置,当然变压器运输得保证,最好是利用消防梯井道。比较节能,主要是节 ...

利用消防梯,荷载是否满足变压器重量呢?
发表于 2014-12-4 10:00:57 | 显示全部楼层
要看空调负荷的分布
     
发表于 2015-1-11 17:31:57 | 显示全部楼层
fangyuhehe 发表于 2014-12-4 09:49
利用消防梯,荷载是否满足变压器重量呢?

利用消防梯井道

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 22:09 , Processed in 0.067849 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表