[规范条文] 新《火规》深圳宣讲片段

   火... [复制链接]
     
发表于 2014-4-28 17:46:20 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:46:25 | 显示全部楼层
进入某防火分区的第一个隔离器设在穿越处即可,可不要求该防火分区每个隔离器均在那里设置。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 17:48:23 | 显示全部楼层
此外,对于环形系统探测器自带隔离器的,显然已经不是在穿越处设置隔离器。
     
发表于 2014-4-28 17:52:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-28 20:27 编辑
进入某防火分区的第一个隔离器设在穿越处即可,可不要求该防火分区每个隔离器均在那里设置。
大鼻山 发表于 2014-4-28 17:46


无需强调“穿越处”,否则就难以实施。
考虑了一下,改为:
应按防火分区设置总线短路隔离器,总线短路隔离器宜设置在专用的电气竖井内。

条文说明:
总线仅通过某个或某些防火分区但与这些防火分区无关联时,则无需对应这些防火分区设置总线短路隔离器。

这样规定,如何?

PS:
“……总数不应超过32点”的规定,意义不大,规定按防火分区设置即可,余下的问题交由生产厂商即可。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 20:20:12 | 显示全部楼层
或者干脆不提隔离器安装地点,就改为:接于同一短路隔离器的各探测器,应布设于同一防火分区内。
     
发表于 2014-4-28 20:32:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-28 20:38 编辑

实际上,在防火分区穿越处设置总线短路隔离器,远不如在专用的电气竖井内设置总线短路隔离器安全。

专用的电气竖井,那可是采用防火门、防火隔墙保护的。

3.1.6 条,似乎欠考虑。
     
发表于 2014-4-28 20:59:44 | 显示全部楼层
条文说明:
总线仅对应一个防火分区,可不设置总线短路隔离器;总线仅通过某个或某些防火分区但与这些防火分区无关联时,则无需对应这些防火分区设置总线短路隔离器。
     
发表于 2014-4-28 21:03:09 | 显示全部楼层
《火规》历经这么多年才出台,却没想到竟然会令大家产生这么多疑问,导致无法正常开展工作,实在是……{:dizzy:}
     
发表于 2014-4-28 21:21:34 | 显示全部楼层
此外我提醒各位,如果谁要买《实施指南》,必须事先指定是2014年5月底重新出版的版本。因为目前版本——老丁 ...
大鼻山 发表于 2014-4-28 17:41


只有"个别纰漏"{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 出个勘误表,搞掂!

查看全部评分

     
发表于 2014-4-28 21:31:26 | 显示全部楼层
我理解自动消防设备就是:可进行联动控制的消防设备,如消防泵、消防风机、卷帘及防火门等
大鼻山 发表于 2014-4-26 15:45


声光报警是不是“可进行联动控制的消防设备”?
得,玩完。
     
 楼主| 发表于 2014-4-28 21:40:02 | 显示全部楼层
声光报警是不是“可进行联动控制的消防设备”?
得,玩完。
尺短寸长 发表于 2014-4-28 21:31

既然你喜欢将声光报警划为联动控制设备,那你就如此看待吧
     
发表于 2014-4-28 21:48:41 | 显示全部楼层
自动消防设备,我同意鼻总的看法。不如我们出个论坛统一措施
     
发表于 2014-4-28 21:53:49 | 显示全部楼层
既然你喜欢将声光报警划为联动控制设备,那你就如此看待吧
大鼻山 发表于 2014-4-28 21:40


呵呵,似乎大鼻山还不认可声光报警属于联动控制设备,那有请大鼻山去看看——

先看 GB 50116-98 的 6.3 章节“消防控制设备的功能”,后看 GB 50116-2013 的 4 章“消防联动控制设计”的 4.8 章节“火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计”,待看完,再过来说是也不是。
     
发表于 2014-4-28 21:57:28 | 显示全部楼层
自动消防设备,我同意鼻总的看法。不如我们出个论坛统一措施
小菜 发表于 2014-4-28 21:48


规范的自动消防设备一说,就将自己逼进了死胡同:3.2.1 条,无法自圆其说。
发表于 2014-4-28 21:59:47 | 显示全部楼层
我也这么认为。
尺短寸长 发表于 2014-4-27 22:05



   我也这么认为