疑问3: 答复:那条本意是指区域报警系统仅含火灾报警(含声光报警)功能、不含联动功能。 声光报警不是联动设备?不是“自动消防设备”? 尺短寸长 发表于 2014-4-27 00:18 登录/注册后可看大图
总线穿越防火分区时,应在穿越处设置“总线短路隔离器”—— 将“总线短路隔离器”看成风管穿越防火分区时,应在穿越处设置防火阀一样了吧? 晕!{:dizzy:} 尺短寸长 发表于 2014-4-27 08:12 登录/注册后可看大图
疑问4: 答复:提问者是怎么读出这层意思的呢? 能从容面对 “3.4,1 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室”如此糟糕的这条规定,并淡然处之,确实非同凡响 尺短寸长 发表于 2014-4-27 00:22 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
疑问5: 答复:二者并无矛盾。比如安防系统、闭路监控系统……,这都与火灾报警系统实际也相关啊,因此,它们几者都可合用(但要符合第3.4.8);但比如“三表自动抄表”系统等,压根与火灾报警系统就无关,因此就不可穿过消防控制室。 如此说来,切断非消防电源,也可以说非消防系统它与火灾自动报警系统有关了。 规定不严谨,认个错,有那么难吗? 尺短寸长 发表于 2014-4-27 00:25 登录/注册后可看大图
你知道区域报警系统适用对象即可,何必去钻牛角尖? 大鼻山 发表于 2014-4-27 08:27 登录/注册后可看大图
疑问6: 答复:(其他人也问了类似问题,但我(大鼻山)感觉组长答案不太理想,故略去) 什么理想不理想,估计就没想明白,怎么可能有理想的回答。 尺短寸长 发表于 2014-4-27 00:27 登录/注册后可看大图