[规范条文] 隔离器设置,需要搞懂设计的原理

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-8 12:03:15 | 显示全部楼层
我一直在纠结,如果按照新规范来做,平面上是不是每路总线出来都要加设隔离器,那这样的话,电话总线、电源总线、信号总线、广播总线、联动控制线、都要从隔离器过,那么如何界定32个点? 假设一个防火分区内,我一路总线出去,接了30个感烟探测器,1个声光报警器,1个手动报警按钮,那另一路带29个感烟探测器,,1个声光报警器,2个手动报警按钮,那岂不是要从端子箱分出2路,如12#的系统,这里平白给施工与绘图的麻烦,一个大型的公建还要画着还要数着点,超了就是强条。。。。。
     
发表于 2014-5-8 12:27:46 | 显示全部楼层
回复 31# kanmiyoun1985

丁总宣贯时说了:!@ # % & ?……
     
发表于 2014-5-8 13:29:01 | 显示全部楼层
回复 32# 尺短寸长


    丁总说的。。。。。。
     
发表于 2014-5-8 15:08:48 | 显示全部楼层
表示悲哀的画着图、数着数……
     
发表于 2014-6-17 13:59:28 | 显示全部楼层
赞{:1_274:}
发表于 2014-6-18 22:00:34 | 显示全部楼层
好贴,如果怀疑为什么不动手做试验呢?
     
发表于 2014-6-21 11:02:32 | 显示全部楼层
丁总说了,不录音不摄像不拷PPT
     
发表于 2014-6-21 23:15:13 | 显示全部楼层
现在就按这么画的,不然,审图的提你,可全是强条。
发表于 2014-6-27 11:08:25 | 显示全部楼层
学习了 ,请问江森自控的IFC6060是can总线的吗?
     
发表于 2014-6-27 16:54:11 | 显示全部楼层
奶奶的,搞个报警系统,好像比发射导弹还难
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:17:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-6-28 10:29:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-24 15:01:42 | 显示全部楼层
很好 学习了 !!
     
发表于 2014-7-24 17:03:14 | 显示全部楼层
丁总宣贯时说了,有的厂家的探测器自带隔离,那就不需要要再设隔离器了。并且这是个趋势,当然价格是要贵点。
如需设置隔离器有两种接线方式。一种是环路,一种是树状。楼主认为正确的那种是树状接线。
我画过几个工程,环路、树状都用过,觉得还是树状接线好画点。
以后还想尝试环路+树状接线,也好画,也较为安全。
 楼主| 发表于 2014-7-24 17:33:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽