[求助] 厂房接地网格大小问题,请教各位

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-22 12:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
119.5*80的厂房.高12米.柱距8米.
接地网格做到多大合适..我是做24*24网格接地.
发表于 2014-5-22 13:17:13 | 显示全部楼层
一类防雷:网格双向间距8~10米。
二类防雷:网格双向间距15~20米。
三类防雷:网格双向间距25~30米。
发表于 2014-5-22 13:45:15 | 显示全部楼层
楼上依据何来?
     
发表于 2014-5-22 13:55:25 | 显示全部楼层
我们这边实行的是接地网格同避雷带网格
发表于 2014-5-22 14:10:36 | 显示全部楼层
被提过,从图审求证得来
     
发表于 2014-5-22 15:13:46 | 显示全部楼层
回复 4# xiaouqi


    有什么依据吗?或者什么原因!?
     
发表于 2014-5-23 16:07:26 | 显示全部楼层
没要求,周边一圈连通没网格也完全符合规范,那个网格是谁想起来的?全照抄这样画,道理呢,接地更可靠?
     
 楼主| 发表于 2014-5-23 16:27:05 | 显示全部楼层
.……就是找不到依据……。
     
发表于 2014-5-27 17:43:08 | 显示全部楼层
如果是结构地坪。地坪钢筋网也起到了均压分流作用
中间加几道扁钢就是为了跨步电压小点呗。

底下都是钢筋网地坪,全等电位了。。没必要再连几道扁钢
     
 楼主| 发表于 2014-5-27 17:48:01 | 显示全部楼层
是钢结构的。柱子基础都是独立的。就是问下地下的基础还用形成网格吗?
     
发表于 2014-5-28 12:56:00 | 显示全部楼层
建议参考DEHN公司的《防雷指南》中文版,很多人都有电子版。
     
发表于 2014-5-28 13:00:02 | 显示全部楼层
我的看法是一般可做20x20m网络
     
发表于 2014-5-28 13:27:13 | 显示全部楼层
楼上20x20是按地面任意一点10m内有接地网考虑的吧。人防规范的规定是一个方向一个柱网间隔,另一个方向两个柱网间隔。