[问题探讨] 关于火灾自动报警系统产品所使用的总线类型

  [复制链接]
发表于 2014-6-24 09:16:13 | 显示全部楼层
通信接口有很多种隔离的有TI http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/isolators/isolated-can-products.page?paramCriteria=no
发表于 2014-6-24 10:27:14 | 显示全部楼层
关于通讯接口举个例子单片机数据信号都是TTL电平采用正逻辑,约2.4V表示逻辑1,小于0.5表示逻辑0;如RS232C,有25条信号线,+3-+15表示逻辑0,(space),-3--15V表示1(marker),TXD表示发送数据,RXD接收数据,......RXC接受时钟。。。。。,也有9针,公的,母的,理论上任何接口都可也转换
发表于 2014-6-24 11:00:11 | 显示全部楼层
这一次我要顶老诚。
厂家自己开的的协议?简直要笑掉大牙,以现在国有企业的德性要他们自己开发通信协议,时间成本,技术成本根本没有必要,都是基于那几款现场总线。就像华为,小米,中兴等国产手机大头用的都是安卓系统,自己做了套UI,然后说自己开发了一套手机操作系统,你能信吗?
要是真自己开发,那就把协议名字公布,让我也开开眼界
发表于 2014-6-24 15:31:46 | 显示全部楼层
像世界顶级ASCO自动转换开关定义定义16,17端子为FRIE,也可采用485物理,也可采用MODBUS协议,大家知道MODBUS由最初的一种发展到三种Modbus-ASCII,RTU;MODBUS_TCP/IP大家可以到该组织看看
     
发表于 2014-6-30 13:58:51 | 显示全部楼层
仔细看过 松江3208确实是CAN总线
发表于 2014-7-1 12:59:48 | 显示全部楼层



   这真是“真理”!!!

城总:我们大家都知道你是专家,可在这一点上你肯定输了。
      为何你总不服输?
发表于 2014-7-1 15:13:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-1 15:45:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-1 16:38:32 | 显示全部楼层
KIDDE里面有手册,是不是CAN总线你自己查个你个链接https://portalgb.knowledgebase.net/display/4/kb/browse/cat.aspx?cid=93139&kb=16372&L1cid=93132&L2cid=93139&level=3&r=0.2482336&tab=browse
     
发表于 2014-7-1 16:57:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-1 16:58 编辑
消防栓规范,居然居然乱编写到骗人的程度。等着吧,无数的消防泵都会烧坏
治学以诚 发表于 2014-7-1 15:45


等着吧,无数的消防泵都会烧坏——撇开规范规定条款、条文说明是对是错、是否合理不谈,老诚你的“等着吧,无数的消防泵都会烧坏”这个说法,从何谈起?理在何处?

有请老诚明说。{:42:}
     
发表于 2014-7-1 17:57:56 | 显示全部楼层
我也搞不懂消防泵为什么都要烧坏
     
发表于 2014-7-2 09:16:12 | 显示全部楼层
刚才打电话 问松江技术,
规范32个点一个隔离器,什么原理。
回答,他们一直这么做。之前都是4、50个点一个隔离器。
问原因,
回答说,安全原理。一个坏了,会影响其他回路。
问他们的总线什么协议。
首先说 你问这个干么?
回答 学习下。
然后说 是can总线。
还想问原理
没来得及,他们说完马上挂了。
看来是不是版上问的人太多了,他们烦了。
     
发表于 2014-7-2 09:17:22 | 显示全部楼层
KIDDE里面有手册,是不是CAN总线你自己查个你个链接https://portalgb.knowledgebase.net/display/4/kb/brow ...
L1L2L3 发表于 2014-7-1 16:38

链接失效。。。
发表于 2014-7-2 09:20:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-2 09:29:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽