账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yis359574718

[问题探讨] 不到3000平方的幼儿园,是否一定要设置火灾自动报警系统

  [复制链接]
     
发表于 2014-6-30 11:53:10 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚

大、中型幼儿园有专门定义的。

中型幼儿园:6~9班。
     
发表于 2014-7-1 08:20:37 | 显示全部楼层
(四)火灾自动报警系统
136.除《建规》、《高规》规定的应设置火灾自动报警系统的场所外,下列建筑或场所也应设置火灾自动报警系统:设置自动自然排烟设施,机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位;二类高层建筑中旅馆的客房、公共活动用房;新建单体建筑中设置的大、中型幼儿园。未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联动防火卷帘下降。
这个是浙江省的文件,但是也没有明确定义大中型幼儿园,
     
发表于 2014-7-1 08:43:12 | 显示全部楼层
《建规》、《高规》(包括将来的合并稿)和各省市地方发文,不太可能会再对大中型幼儿园进行“明确定义”,这应该去看专项设计规范中的规定——
大中小班.jpg
     
发表于 2014-7-1 08:49:39 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长


    谢谢尺总解答,
     
发表于 2014-7-1 08:53:07 | 显示全部楼层
(四)火灾自动报警系统
136.除《建规》、《高规》规定的应设置火灾自动报警系统的场所外,下列建筑或场所 ...新建单体建筑中设置的大、中型幼儿园...这个是浙江省的文件
z405664385 发表于 2014-7-1 08:20


17# z405664385 的文件来自何处?
我手上的是:
浙公消〔2013〕42号
关于印发《2013年浙江省消防技术规范疑难问题研讨会纪要》的通知

(四)火灾自动报警系统
131.除《建规》、《高规》规定的应设置火灾自动报警系统的场所外,下列建筑或场所也应设置火灾自动报警系统:设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位;二类高层建筑中旅馆的客房、公共活动用房;大(中)型幼儿园。未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联动防火卷帘下降。
     
发表于 2014-7-1 08:54:48 | 显示全部楼层
浙公消〔2013〕42号 关于印发《2013年浙江省消防技术规范疑难问题研讨会纪要》的通知.rar (159.85 KB, 下载次数: 8)
     
发表于 2014-7-1 09:35:07 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长


    浙公通字〔2014〕30号   这个是最新的
     
发表于 2014-7-1 09:40:06 | 显示全部楼层
浙公通字〔201430

2014《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》.zip

188.71 KB, 下载次数: 16, 下载积分: E币 -5

浙公通字〔2014〕30号

     
发表于 2014-7-1 10:41:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-1 10:44 编辑

回复 23# z405664385

谢谢。
     
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:27:40 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


   对,我就是这么理解的
     
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:30:26 | 显示全部楼层
记得13年11月份,参加王金元老师的电气消防培训,他就说了,没到3000的幼儿园,可以不设置火灾自动报警。然后我就记住这条了…………
     
发表于 2014-7-2 16:03:34 | 显示全部楼层
学习了。期待新规范能说清楚。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 08:31 , Processed in 0.097394 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表