账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 零度左耳

[求助] 关于线路长度的问题

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:26:30 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


    前辈我是电气新人,想跟您讨要些关于计算短路电流的工程实例,想学学治方面的东西,您看可以吗?
     
发表于 2014-7-9 16:28:52 | 显示全部楼层
70mm2铜导体20℃电阻率为0.251Ω/km,PE若为等截面时,相保电阻率为0.753Ω/km
L=220x0.8/(0.753x125x10x1.2)=0.156km=156m>100m
PE若为半截面时,相保电阻率为1.128Ω/km
L=220x0.8/(1.128x125x10x1.2)=0.104km=104m>100m
     
发表于 2014-7-9 16:31:28 | 显示全部楼层
回复 17# 尺短寸长
建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007
标称截面(mm2)        "20℃时导体最大电阻(Ω/km)
                                圆铜导体(不镀金属)"
0.5        36
0.75        24.5
1        18.1
1.5        12.1
2.5        7.41
4        4.61
6        3.08
10        1.83
16        1.15
25        0.727
35        0.524
50        0.387
70        0.268
95        0.193
120        0.153
150        0.124
185        0.0991
240        0.0754
300        0.0601
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:37:28 | 显示全部楼层

阻抗表

阻抗表
     
发表于 2014-7-9 16:37:48 | 显示全部楼层
回复 15# 北方郎

《工业与民用配电设计手册》(第三版)的计算
ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)的计算

有些微的不同。

ABB
近似计算(前段系统、干线不计)
按 IK=0.8Uo/Rphp,则按 IK>1.2Ir3 校验。

《工业与民用配电设计手册》(第三版)
IK=Uo/Rphp(计入系统、干线、分支),则按 IK>1.3Ir3 校验。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:41:32 | 显示全部楼层
回复 17# 尺短寸长


    相保电抗为什么不算了呢?
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 16:42:33 | 显示全部楼层
看到了  
“——只有在截面积大于95mm2时,才考虑导线电抗。”
     
发表于 2014-7-9 16:46:17 | 显示全部楼层
回复 20# 尺短寸长
明白了,异曲同工。
     
发表于 2014-7-9 16:50:38 | 显示全部楼层
回复 18# 北方郎

是有些微小的差异存在。
20℃时铜

ABB
电阻率0.018, 70mm2,0.257Ω/km。

《工业与民用配电设计手册》(第三版)
电阻率0.0172, 70mm2,绞入系数1.02,  0.251Ω/km。
     
发表于 2014-7-9 16:52:14 | 显示全部楼层
1.5倍系数算出的相保电阻——上述这些小差别,不用计较了。{:smile:}
     
发表于 2014-7-9 16:57:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-9 16:59 编辑

回复 24# 尺短寸长

建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 12.2.2强条,规定了各种截面电缆电阻率,是为了防止使用劣质电线、电缆,从而造成发热,增加线路损耗,造成极大安全隐患。
所以此条给定电阻率还是有一定参考价值的,比ABB\配三给定值大5%,计算结果可以接受。
     
发表于 2014-7-9 17:11:27 | 显示全部楼层
回复 26# 北方郎

这个表的阻值偏大,是考虑最差情况,用这个值倒是偏保守也就是偏安全的。
实际采购,建议就不要采用这种阻值的供应商了。
     
发表于 2014-7-9 17:19:17 | 显示全部楼层
回复 16# 零度左耳

这个你得拜老诚(治学以诚)为师,老诚精于此道。
     
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:28:12 | 显示全部楼层
回复 28# 尺短寸长


    经常看您二位的帖子 {:smile:}
     
发表于 2014-7-9 17:29:03 | 显示全部楼层
工程设计确实不要太计较。对于楼主这个问题,能大致理解计算的数学模型,剩下的就可以看手册直接查表。其它比如短路预期电流,以前还用电子表格计算,现在也就拿手册表格查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-30 08:01 , Processed in 0.086041 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表