账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lichengjian

[问题探讨] 关于断路器保护选择性的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-7-24 14:13:45 | 显示全部楼层
实际做法 上一级的断路器选用无隔离功能 而末端的进线断路器选用带隔离功能的断路器
     
发表于 2014-7-25 18:40:00 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-7-24 13:07
有个疑问,第一、二条。上级断路器和本配电箱进线断路器,规格一样大,还是选大一级呢?

放射式配电时两个断路器算同一级,可不考虑选择性

当然你考虑了选择性更好,但会导致投资增加
     
发表于 2015-2-5 17:55:50 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-7-24 13:07
有个疑问,第一、二条。上级断路器和本配电箱进线断路器,规格一样大,还是选大一级呢?

这个要看怎么理解的保护级数了,同一个配电箱的进线和出线我认为是一个保护级数,出线到下一个配电箱的进线我认为是同一级,不能算是两级
假如AL1出线(YJV-5x10)去AL2,选用50断路器
那AL2进线也是同一回路(YJV-5x10),断路器没必要减小一级用40
发表于 2015-3-30 14:23:21 | 显示全部楼层
还是觉得任老的说法更好些。
若下级配电箱的进线开关选用断路器,且与上级断路器的参数接近,发生短路时,将不能确定哪一个跳闸,或者两个都跳闸,也就是说,检查上级的断路器是不可避免的。
设置隔离开关的意义是:用于检修、安全隔离。
发表于 2015-3-30 15:13:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供资料,下来参考学习 。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 08:04 , Processed in 0.067101 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表