账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[求助] 1 个多联开关能接进不同相别的相线吗?

[复制链接]
发表于 2014-9-11 08:45:50 | 显示全部楼层
住电6.2.3 采用三相供电的,套内。。。单相用电设备。。。采用同相电源供电
     
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:51:30 | 显示全部楼层
唉,离题了。

不一定是住户套内照明灯具或照明回路。
公建呢?工厂呢?
     
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:03:49 | 显示全部楼层
有请老诚发表意见。
发表于 2014-9-11 11:00:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-10 18:05
并非如此。

考虑改善频闪效应对视觉的不良影响——

学习了。。。谢谢
发表于 2014-9-11 11:59:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-10 17:32
因为同一个照明开关皆为一根相线引入,所以不借用“极”的概念——

“同一个照明开关皆为一根相线引入 ...

真没有出处,你的这种做法,规范真没有找到禁止的规定
如果是同一个回路不同相序接入的话应该没有问题
发表于 2014-9-11 14:25:21 | 显示全部楼层
楼主说的情况根本不可能出现
     
 楼主| 发表于 2014-9-11 14:55:40 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-9-11 14:25
楼主说的情况根本不可能出现

说说为什么“根本不可能出现”的理由,如何?
     
发表于 2014-9-11 16:15:47 | 显示全部楼层
我认为可以,比如说三相插座就是不同的相线进入同一个翘板开关电器中。
     
发表于 2014-9-11 20:15:55 | 显示全部楼层
没有找到一个双联开关不能接不同相线的规范依据,曾被上海审图公司提过,但也没有规范条文。
配合精装修照明设计时经常遇到这种状况。
     
 楼主| 发表于 2014-9-11 22:08:26 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2014-9-11 20:15
没有找到一个双联开关不能接不同相线的规范依据,曾被上海审图公司提过,但也没有规范条文。
配合精装修照 ...

提审图意见不以规范条文为依据?
是上海的哪家审图机构啊?
     
发表于 2014-9-12 08:03:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-11 22:08
提审图意见不以规范条文为依据?
是上海的哪家审图机构啊?

此类开关额定电压交流250V,绝缘耐压或爬电距离不能超过此值。异相电压380V,受不了哇。产品规范里有。
     
发表于 2014-9-12 08:04:57 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-11 22:08
提审图意见不以规范条文为依据?
是上海的哪家审图机构啊?

尺总不能强人所难,250V开关表示压力很大
     
 楼主| 发表于 2014-9-12 08:24:41 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-9-12 08:04
尺总不能强人所难,250V开关表示压力很大


1331692403484_000[5].jpg

这是双联开关,实际上是 2 个各自独立的开关模块组合在一个灯开关面板上,每一个开关模块只能承受交流250V,不代表这 2 个各自独立的开关模块不能接进不同相别的相线(即不代表这 2 个各自独立的开关模块间不能承受交流440V)。

没有强人所难哦,就想知道有没有这个规定。
审图人员提意见,就应该拿出审图依据出来。
法无授权即禁止。

     
发表于 2014-9-12 08:30:22 | 显示全部楼层
这种开关应该没有做过500V的试验,一个模块能承受250V,也不代表两个之间能承受500V,如果有人设计了不同相,应该由设计者举证这样做的依据,而不应该倒置说“”法不禁止即为允许。“
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 05:53 , Processed in 0.093461 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表