账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: azbe

隔离器后32个点位,大家是如何做的?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-6 21:16:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-10 17:25
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能——

有没 ...

尺总有没有看第10期的火规问答,是不是规范对这条有松动迹象?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-15 18:33:14 | 显示全部楼层
每隔32个器件设个隔离器或者带隔离底座的探测器,并不意味着32个器件一个分支回路。要正确理解规范!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-15 19:17:52 | 显示全部楼层
shan 发表于 2014-11-6 21:16
尺总有没有看第10期的火规问答,是不是规范对这条有松动迹象?


azbe 发表于 2014-10-9 11:55
建筑电气9期28页上说,现在主流的产品具有报警总线短路隔离功能,少数产品具有电源隔离功能。以后会有新产品满足规范的隔离要求。


等生产厂家在丁大人理念指导下做出这个能隔离电源的总线短路隔离器,再说吧。

反正丁大人说了:XXXX,SO EASY !

回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 08:49:34 | 显示全部楼层
不等能隔离电源的产品出来,我们这边图审已开始提了,电源也要隔离,按图集做
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-17 10:44:22 | 显示全部楼层
隔离器需不需设成环形的?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-17 10:52:15 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-16 08:49
不等能隔离电源的产品出来,我们这边图审已开始提了,电源也要隔离,按图集做

如何做这“无米之炊”?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-17 10:54:29 | 显示全部楼层
偏远城市审图办提的,还不和你沟通
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-12-17 11:42:53 | 显示全部楼层
也比能怪审图的,审图人员也有他的难处。审图人员无权解释规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 10:26:45 | 显示全部楼层
怕麻烦,我们现在严格按照规范说的设计
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-26 10:36:08 | 显示全部楼层
我想为什么一定要32个点,这个32怎么来的?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-30 16:47:47 | 显示全部楼层
现在平面一塌糊涂
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 17:46:53 | 显示全部楼层
期待新消防图集出来
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-23 08:57:52 | 显示全部楼层
前提条件不明,不能判断是非。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-13 17:23:22 | 显示全部楼层
西南院审图,平面中必须有把隔离器和隔离器后的表示出来,否则审图不能通过。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-28 08:53:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 00:32 , Processed in 0.076844 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表