账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sccat

[问题探讨] 高位壁装的排气扇、吊装的电风扇用的电源插座是否需要RCD保护

  [复制链接]
发表于 2014-11-7 15:02:15 | 显示全部楼层
应该按GB16895.21-2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护进行设计
BB5UWC]SMET%NX@FD`8WP3D.jpg

点评

大牛!  发表于 2014-11-7 16:50
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-14 11:42:08 | 显示全部楼层
这些高位排气扇和吊扇我是直接接在照明回路的,没必要漏保。审图也没问题。

点评

有没有问题是个人观点。这儿审图能通过换个地方未必能  发表于 2014-11-24 17:03
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-27 08:36:39 | 显示全部楼层
加个RCD很费钱吗,规范只对住宅的壁挂空调做了特例,其他的还是要用RCD,这是编规范的对性价比的考虑,咱不会算性价比,照执行就是。
空位插座用来接其他负荷也很寻常啊,我自己家的厨房和卫生间的高位插座就被我用做他用,拉了插线板一个接了热水宝,一个接了电饭煲,这是因为附近根本就没别的插座可用啊,又不舍得砸墙重新装修。
规范的规定并无大错,有意见可以提出下次修规的时候调整。如果大家都随意地扩展规范的内容,设计的游戏规则就乱了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-27 15:58:16 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2014-11-14 11:42
这些高位排气扇和吊扇我是直接接在照明回路的,没必要漏保。审图也没问题。

RCD.jpg
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-12-10 08:22:15 | 显示全部楼层
和照明灯具类同。。。不需要RCD

伸臂范围外
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-11 14:38:27 | 显示全部楼层
我们这现在都改成照明回路了,图审也没有问题
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-2-9 16:16:35 | 显示全部楼层
静静等待 发表于 2014-12-11 14:38
我们这现在都改成照明回路了,图审也没有问题

我也接入照明回路了,还没审图
回复

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-30 14:19:48 | 显示全部楼层
假如有人登高在该插座上插用手握电气设备,假如发生触电事故,假如触电身亡,假如砖家断定设计违规.........。为求自保,还是按规范办吧。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-7-29 14:31:23 | 显示全部楼层
假如有人登高在该插座上插用手握电气设备,假如发生触电事故,假如触电身亡,假如砖家断定设计违规.........。为求自保,还是按规范办吧。YES
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-5 16:03:19 | 显示全部楼层
个人认为不用加RCD,加不加RCD看是否会有触电危险,壁装的当然算做无危险的了。
现在个人的做法,只要是插座就设置RCD,加了总不会错,谁让我们只是画图的呢。
为了把所有插座都加上RCD,现在连双头应急灯都是直接配线到位了,不设置插座了。
因为应急照明是不能接入插座回路的呢
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-24 10:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
省个插座、rcd,老板还能赏你一个鸡腿,也不用担心晚上睡不着。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-9 15:59:37 | 显示全部楼层
这种问题都讨论持续十年,是否真是市场行情不好,大家比较空闲。现带漏电保护功能的86型面板,只要十几到二十几块钱,还是终端零售价,与普通面板差价也就三五块钱。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-9 17:01 , Processed in 0.074749 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表