账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

审图意见:一类高层公建走道照明不满足一级负荷供电要求

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-13 14:19:10 | 显示全部楼层
老诚版主现不做设计已改干审图,对此事是咋样的一个态度?
发表于 2014-11-14 15:09:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-11 13:57
rainmen_73 你的这个问题,无论消防应急照明兼顾做法,还是消防、非消防应急照明分设做法,都存在。

...

我有一个问题,你设的走道照明全做的应急灯,那么你设的灯的数量是否能满足走道照度的要求。如果数量够,能满足要求那你的设计没有人能说他有问题。但如果不能,只能满足消费时的照度要求,那么审图的有理由相信你是只做了走道的应急照明,而遗忘了走道的公共照明。提你强条就一点也不为过了。
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 15:56:20 | 显示全部楼层
a332332 发表于 2014-11-14 15:09
我有一个问题,你设的走道照明全做的应急灯,那么你设的灯的数量是否能满足走道照度的要求。如果数量够, ...


如果数量够,能满足要求那你的设计没有人能说他有问题——
当然够!

但如果不能,只能满足消费(消防)时的照度要求,那么审图的有理由相信你是只做了走道的应急照明,而遗忘了走道的公共照明。提你强条就一点也不为过了——
审图根本不是你说的这意思,而是认为除消防应急照明外,其余的走道照明必须满足一级负荷供电要求。
发表于 2014-11-14 16:15:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-14 15:56
如果数量够,能满足要求那你的设计没有人能说他有问题——
当然够!

那当然啊,你高层走道照明本来应该一级负荷供电噻
,只是应急照明也是一级负荷
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 16:34:06 | 显示全部楼层
a332332 发表于 2014-11-14 16:15
那当然啊,你高层走道照明本来应该一级负荷供电噻
,只是应急照明也是一级负荷


一级负荷供电的高层走道照明,就是应急照明了。
只是消防应急照明完全可以“兼顾”该应急照明。
     
发表于 2014-11-15 10:15:42 | 显示全部楼层
我们这里早早就让分开搞,举例:走廊里照明灯具1/3是应急照明,2/3是一级负荷照明,应急照明每层单独设箱(双切),一级负荷可3层设一个箱(单独干线),
统统搞成应急照明说你浪费,不经济
     
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:25:04 | 显示全部楼层
牛X!
山呼万岁!
发表于 2014-11-17 09:04:05 | 显示全部楼层
个人认为没有必要普通照明设置一级负荷,但是本人在项目中实际做法,依然是系统消防与应急分开系统,非消防设置一个双切总箱,放射至公共照明配电箱。
有心改做法,无力吃强条。
为得糊口饭,跪受此规则。
希望理解深的前辈或者编著民规的专家能给予此做法的解释。不论怎么做也都明明白白。

点评

有心杀贼,无力回天。  发表于 2014-11-17 09:42
发表于 2014-11-17 11:25:39 | 显示全部楼层
走道照明为一级负荷,是包括全部走道灯具(满足100%的照度,不包括纯装饰效果灯具),还是部分灯具(仅满足10%照度的备用照明)?仅从规范要求来看,应该是前者。
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 11:46:42 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-11-17 11:25
走道照明为一级负荷,是包括全部走道灯具(满足100%的照度,不包括纯装饰效果灯具),还是部分灯具(仅满足 ...

道理何在?
发表于 2014-11-17 11:51:35 | 显示全部楼层
规范说的就是走道照明为一级负荷,没有说走道照明中的备用照明为一级负荷,而在商场那栏就就明确是备用照明为一(二)级负荷
     
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:27:01 | 显示全部楼层
现在说公共建筑的走道照明,没说商场。
即便是商场的备用照明,也没要求做到100%的正常照明标准照度值,不小于10%,就已经满足规范要求啦。
发表于 2014-11-18 10:51:34 | 显示全部楼层
我在54楼已经说明这是规范的问题,不是从实际使用来说的,实际使用有10%的照度确实也不影响使用了
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:20:55 | 显示全部楼层
《民规》中的问题,也远不止一、两个,2008版的《民规》,是让我们电气设计人员很崩溃的一版。
2013 版《火规》,可与之一较高下。
     
发表于 2014-11-18 16:11:26 | 显示全部楼层
要分就分清楚,普通照明设双切箱只带普通照明兼顾平时应急照明,消防应急照明设专门的应急箱,合设一个箱子经常纠结于应急照明强启的混乱做法,分设虽然繁琐,但调理清晰。民规的一个应急照明强启讨论了N年依旧混乱不堪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 06:40 , Processed in 0.143188 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表