[问题探讨] 油浸变压器能否设在车间内的地下室/半地下室?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-22 10:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   油浸变压器能否设在车间内的地下室/半地下室?有人这么设计过吗?
   变压器为中频炉用,容量~10000kVA。

发表于 2014-12-22 11:06:31 | 显示全部楼层
丙类厂房以下采取相应的防火措施才行
     
发表于 2014-12-22 11:28:06 | 显示全部楼层
可燃油浸式变压器一般要设二级以上耐火隔间,还要设储油池。
详见GB50053-2013 6.1.1、 6.1.2、 6.1.6
     
 楼主| 发表于 2014-12-23 22:13:52 来自手机 | 显示全部楼层
通风也不好做,发热量很大