楼主: rexcao

请教:标准图集违反强条吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-3-13 10:15:37 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=28088&pid=169406&page=7&extra=#pid169406

实录34

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29854#lastpost


尺短寸长 发表于 2015-3-12 20:12
说说看,“10D303-2第39页的主回路接线图违反GB50055-2011的2.3.1这条强条”的判据何在?
rexcao 发表于 2015-3-13 08:40
判据就是审查人是审图公司的,图纸是设计公司的。
请问下:如果是您看图,会判违反GB50055-2011DE 2.3.1条吗?而且说图集10D303-2第39页就是错的呢?
尺短寸长 发表于 2015-3-13 08:46
请问下:这位审图大爷(或大婶)想怎么干?
rexcao 发表于 2015-3-13 09:36
审图人员认为:用CPS就不违反规范
10D303-2 第55页

扯淡!


     
 楼主| 发表于 2015-3-13 10:15:44 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 10:08
扯淡!55页图集适用“平时用双速风机”。至于CPS适不适合平时及消防两用风机和产品等相关因素有关。

10D303-2没有用于消防的CPS图,我只是想说明一下是要求 主回路 按那一页的要求做 ,二次回路可以用厂家的图,另出一张控制二次原理图
     
发表于 2015-3-13 10:39:21 | 显示全部楼层
老诚在家磨刀霍霍磨好了了没有呀!
我滴个神啊!
     
发表于 2015-3-13 10:58:32 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-3-13 08:50
我猜:审图大爷(或大婶)认为同一整定电流的断路器不能保护双速风机,要加两套断路器。因为我们这审图就有 ...

这个审图意见好像也有道理,断路器在接地故障方面不一定能够保护小功率的。
     
发表于 2015-3-13 11:15:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-3-13 08:42
其实大多数情况下,TN-S系统都能过流保护兼做接地故障保护,这是TN系统的优势,可现在。。。越来越多的附加 ...

说得好。其实图集在后面的保护器选择时已经说明了。当短路保护器件不满足接地故障保护时,应采取其他措施。
     
发表于 2015-3-13 11:19:17 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-3-13 10:58
这个审图意见好像也有道理,断路器在接地故障方面不一定能够保护小功率的。

作为审图人员提出这种意见,真的是一件难以想象的事。

不好好做设计,你选用“10D303-2 第55页”照样“短路保护和接地故障保护”全部违规。
能够做好设计,你选用“10D303-2 第39页”满足“短路保护和接地故障保护”没有问题。
     
发表于 2015-3-13 13:37:06 | 显示全部楼层
算了,不说话了。
发表于 2015-3-20 01:39:44 | 显示全部楼层
楼主应晒出设备参数、元件选型、供电回路等情况 再具体探讨
发表于 2015-4-8 08:19:39 | 显示全部楼层
选用断路器可以起到"短路保护和接地故障的保护"的功能