fly55555555 发表于 2015-4-29 14:00 同时满足10.1.6和10.1.9就是说明那个配电箱指的末端配电箱的呀
使用道具 举报
1179276821 发表于 2015-4-29 10:03 10.1.9条所说的独立设置的配电箱,我个人理解是不是指该设备的末级配电箱不能再接入其他的消防设备,比如排 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-4-29 14:52 就这个问题,论坛上就分成两种意见。一种认为没问题,一种认为消防应绝对分开
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-4-29 17:03 消防应绝对分开—— 先问问人家电老大同意不?
fly55555555 发表于 2015-4-29 19:48 我的意思是,那个规范的9.4.4给出了卫生间照明与插座共回路经济,分回路可靠。反正两种方案都可以。对比楼 ...
尺短寸长 发表于 2015-4-29 16:38 fly55555555 可能没理解我的意思。 这么说吧,若满足 10.1.6 条,“10.1.9就是说明那个配电 ...
尺短寸长 发表于 2015-4-29 21:19 10.1.9条,与10.1.6条的分不分组,扯不上关系的。 分组,消防末端配电箱肯定独立设置了(都分组了, ...
fly55555555 发表于 2015-4-29 22:04 我这个其实是回复42.43楼的帖子的,他们说的倾向于消防完全独立。我只是说条文说明里两种方案都写了,没 ...
fly55555555 发表于 2015-4-29 07:39 10.1.6告诉了我们,此处出线分开就是单独回路,那就是说不论总箱或总柜,只要是这建筑第一级的配电装置就行了,而且显然意思是消防与非消防合用一配电装置。10.1.9显然不赢在总箱或柜的独立设置上与本条冲突,否则10.1.6说明中应将回路描述中的本楼的配电室这一描述取消,仅剩下变配电室那个描述。故而10.1.9描述针对的是消防设备的末级配电装置了。规范是一本,而不是一条,自己的条款不冲突的情况下去理解才对,不能断章取义呀
hbsjzsjy 发表于 2015-4-30 08:23 10.1.9的“合理性”就是编者看着大家又打嘴仗偷着乐了{:lol:}
hbsjzsjy 发表于 2015-4-30 08:23 10.1.9的“合理性”就是编者看着大家又打嘴仗偷着乐了