楼主: yjgabc

[规范条文] 顶棚吊装疏散指示是否被禁止?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-6-1 21:52:37 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-6-1 20:20
“一定高度”装在主编的肚子里,他不白纸黑字地写在规范里,谁都把握不了。
就算他宣贯的时候说了,也不 ...

这几年编的规范,每本已出台都能找出大量的问题,歧义。可见编规范的人要么是水平不咋地,要么是心就不在编规范上,一心想着编完了,到处坐台,到处卖弄风骚,到处骗钱宣贯。
     
发表于 2015-6-2 08:04:12 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2015-5-31 10:27
还是那个问题,大空间哪来的疏散走道
我一般人员密集场所,大空间就在疏散门上方挂个标志灯,不做 ...

地面要做疏散指示
     
发表于 2015-6-2 08:13:52 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-1 21:52
这几年编的规范,每本已出台都能找出大量的问题,歧义。可见编规范的人要么是水平不咋地,要么是心就不在 ...


人家可不认哦。

君不见有人将原版一贬到底,在那自吹自擂且不知羞耻。
     
发表于 2015-6-2 09:48:50 | 显示全部楼层
从此不去听啥宣贯…

点评

择善而从之,如果时间和金钱都许可,我愿意去听听  发表于 2015-6-2 09:59
俺学你,也不去。  发表于 2015-6-2 09:53
     
发表于 2015-6-2 09:58:01 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-1 19:17
我个人理解:从正文的意思看,E灯装在疏散门正上方,箭头灯装在墙面或地面上;在这个前提下,条文解释说 ...

这个都是个人理解..
有个项目,疏散指示吊装,开始消防部门提了意见,后来和他们沟通,看条文说明.
消防部门也同意了.
规范本来不清晰,大家没必要严格上理解条文,为难自己.

点评

对于目前规范状况,太扣字眼确实没意义了;有时就得凭专业素养行事  发表于 2015-6-2 11:03
     
发表于 2015-6-2 10:01:58 | 显示全部楼层
沪消发〔2004〕352号
关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知

5. 安全疏散标志

5.2.3 在营业厅内悬挂设置时,疏散指示标志的间距不应大于20m;当营业厅净空高度大于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于3.0m,标志的长边不应小于800mm,短边不应小于250mm;当营业厅净空高度小于4m时,标志下边缘距室内地坪不应大于2.5m,标志的长边不应小于600mm,短边不应小于200mm;且应设置在风管等设备管道的下部。

注:净空高度系指:当营业厅设吊顶(含格栅式吊顶)时,是指吊顶至室内地坪的高度;当营业厅不设吊顶(含格栅式吊顶)时,是指设备管道的下沿至室内地坪的高度。
     
发表于 2015-6-2 10:04:46 | 显示全部楼层
到处坐台,到处卖弄风骚.到处坐台,到处卖弄风骚.到处坐台,到处卖弄风骚

点评

深谷回响,余音不绝。O(∩_∩)O~  发表于 2015-6-2 10:11
     
发表于 2015-6-2 10:13:01 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-6-2 09:48
从此不去听啥宣贯…

小镇农民 择善而从之,如果时间和金钱都许可,我愿意去听听

可惜,善恶是非,谁来评断?

点评

可惜电气那么规范摆在眼前,有时更加迷茫;观音菩萨,能否借我一双慧眼···  发表于 2015-6-2 15:06
     
发表于 2015-6-2 10:31:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-2 10:01
沪消发〔2004〕352号
关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知

大上海规范严谨好多.

点评

江苏商业规范本来也有,现因新建规出台而作废,相信新版也会有  发表于 2015-6-2 11:02
     
发表于 2015-6-2 11:04:45 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-1 13:03
呵呵~~~咱说的不是一回事。地面蓄光型是规范的另外一条

蓄光型的允许使用吗
     
发表于 2015-6-2 14:28:42 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-2 10:01
沪消发〔2004〕352号
关于发布《大中型商场防火技术规定》的通知


当规范变新,旧文件仍有效否?悲剧啊!
     
发表于 2015-6-2 14:56:47 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-2 14:28
当规范变新,旧文件仍有效否?悲剧啊!

沪消发〔2004〕352号,发布于2004-09-21。
GB 50016-2006,2006-07-12 发布,2006-12-01 实施。

从未听说过: GB 50016-2006 规范更新,沪消发〔2004〕352号作废。

但很不幸:
GB 50016-2006 及以往各版,原本无电气专业人员参与,发生一些问题尚能理解;
这次有两位国家级电气专家参与,原本问题依旧,又发生改错、新生问题,不解。
     
发表于 2015-6-2 15:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-2 14:56
沪消发〔2004〕352号,发布于2004-09-21。
GB 50016-2006,2006-07-12 发布,2006-12-01 实施。


有没晋消发的文件呀,山西的高人发一个吧
发表于 2015-6-19 09:17:13 | 显示全部楼层
“一定高度”装在主编的肚子里,他不白纸黑字地写在规范里,谁都把握不了。。。。。。。。。。
     
发表于 2015-6-19 14:56:31 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-6-1 19:17
我个人理解:从正文的意思看,E灯装在疏散门正上方,箭头灯装在墙面或地面上;在这个前提下,条文解释说 ...

条文解释是:设在走道的墙面或顶棚的下面。。。 难道你出口E灯设置在走道顶棚的下面(例如走道中间的位置还没到楼梯口)。所以按条文说明 我理解应该是可以的。