发表于 2015-7-5 17:39:17 | 显示全部楼层
10.2  配电线路和控制线路
     1)  一类高层公共建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,应采用矿物绝缘耐火电缆(950℃3h);喷淋水泵、防排烟机、加压送风机和火灾应急照明的供电干线宜采用矿物绝缘耐火电缆(950℃,1.5h);防火卷帘和加压水泵可采用有机绝缘耐火类电缆。
2)  二类高层公共建筑、一类高层居住建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,宜采用矿物绝缘耐火电缆(950℃,3h),当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;喷淋水泵、防排烟机、加压送风机和火灾应急照明、防火卷帘和加压水泵的供电干线应符合1.2.1条的原则选取。
       3)  24m以下的单层或多层公共建筑、二类居住建筑的消防水泵、消防电梯等消防设备的供电干线
可采用有机绝缘耐火类电缆。

王主编讲的这段话,是不是可以执行的?10.1.10.3条怎么执行?
怎么越看越糊涂?!
发表于 2015-7-5 17:58:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 dteng 于 2015-7-5 18:02 编辑

现在做变配电室,消防设施配电必须要分组吗?
发表于 2015-7-6 10:23:54 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-7-6 16:05:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-7-7 20:01:14 | 显示全部楼层
下了个 打不开哦,,,278654934@qq.com     麻烦啦···
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:12:41 | 显示全部楼层
dteng 发表于 2015-7-5 17:58
现在做变配电室,消防设施配电必须要分组吗?

分毛的组,这条跳过
发表于 2015-7-8 16:22:29 | 显示全部楼层
币币不够用
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 16:43:59 | 显示全部楼层

留下邮箱,{:lol:}
发表于 2015-7-9 13:41:12 | 显示全部楼层
806852158@qq.com 谢谢楼主
     
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:58:05 | 显示全部楼层
dteng 发表于 2015-7-5 17:39
10.2  配电线路和控制线路
     1)  一类高层公共建筑的消防水泵、消防电梯和水幕泵的供电干线,应采用矿 ...

10.1.10.3条本来就是宜啊!再看看10.1.10.1条吧,里面都有说可以用阻燃耐火电缆啊
     
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:01:27 | 显示全部楼层
楼上已发送了哟,注意查收哈
发表于 2015-7-16 08:53:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主谢谢楼主
发表于 2015-7-16 09:02:06 | 显示全部楼层
thank you very much..