账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[问题探讨] 局部等电位联接

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:53:25 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-10 14:08
1、传用统分析法,重复接地的是指大地,由于接地电阻是欧姆级别的,而PE线是毫欧级别的,所以重复接地对 ...

对一栋大楼,是您分析这样的。如果对远离电源的一个泵房,供电线路发生接地故障,等电位加接地比光等电位是否更利于切断故障电流?
     
发表于 2015-7-10 17:27:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-10 14:53
对一栋大楼,是您分析这样的。如果对远离电源的一个泵房,供电线路发生接地故障,等电位加接地比光等电位 ...

不会。你画个原理图就清楚了。
 楼主| 发表于 2015-7-13 08:40:27 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-10 17:27
不会。你画个原理图就清楚了。

我的理解是:对于TN-S系统的PE线重复接地,必然降低了接地电阻,利于增加接地故障电流。
     
发表于 2015-7-13 09:01:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 08:40
我的理解是:对于TN-S系统的PE线重复接地,必然降低了接地电阻,利于增加接地故障电流。

对于TN-S系统的单相接地故障电流,一般由两条通道回流变压器中性点,一个是PE线,另一个是经接地电阻和接地体回流,两者是并联关系。由于PE线的阻抗与接地电阻相差一个数量级以上,因此故障电流主要流经PE线。
实际情况会出现建筑内部网筋与PE线多点并联而降低回路阻抗的现象。但由于这个降低具有不确定性,因此在继保计算时以最劣条件为依据,不考虑这个。
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:26:13 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-13 09:01
对于TN-S系统的单相接地故障电流,一般由两条通道回流变压器中性点,一个是PE线,另一个是经接地电阻和接 ...

照这么说,其实PE线的重复接地就没啥必要性。(难道是和TN-C一样防止断N)
     
发表于 2015-7-13 09:32:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-13 09:26
照这么说,其实PE线的重复接地就没啥必要性。(难道是和TN-C一样防止断N)

每一次重复接地,实际上在局部形成了等电位连接(虽然不完善),这对降低预期接触电压很有帮助。因此在方便的地方尽量把PE线重复接地。
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:36:25 | 显示全部楼层
降低预期接触电压
那就还是降低了接地电阻,所以又回到原问题:还是提高了接地故障电流?
 楼主| 发表于 2015-7-13 09:37:30 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-13 09:32
每一次重复接地,实际上在局部形成了等电位连接(虽然不完善),这对降低预期接触电压很有帮助。因此在方 ...

应该还是有防止PE断线的功能吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 10:29 , Processed in 0.053681 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表