[问题探讨] 住宅小区高压供电方案:30万平米二路高压进线带商业和住宅

[复制链接]
发表于 2015-7-17 09:36:00 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-17 09:30
明白,不过我们这边通常在开闭所和专变变电所之间加了一级10kV中心配电室,具体不知道为啥

按照供规4.0.6规定,高压级数不超过2级,加一中心配电室就超标
     
发表于 2015-7-17 11:13:25 | 显示全部楼层
开闭所实际就是一个把高压一回路分成多回路的地方,就象低压的配电总箱。可以用放射式或环网方式配电到各个变配电房。习惯上开闭所会与其中一个变配房建在一起,当然也可以独立设置,这看实际情况和当地供电部门要求。
     
发表于 2015-7-17 16:27:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:25
我的意思就是,一个大型小区,就设一个开闭所和一些公变变电所、一两个专变变电所就OK了,不搞中心配电室

我们都不设公配,自己上箱变