账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3507|回复: 6

[问题探讨] 园区照明问题求解

[复制链接]
     
发表于 2015-7-21 22:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题1:甲方要求,6米高灯,十个头,每头采用36W节能灯,每盏灯10X36W,间距25米,一共9盏,配电箱距第一盏灯15米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?

路灯.rar

221.46 KB, 下载次数: 3, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:16:39 | 显示全部楼层
路灯设计,在计算电压降时,采用PL/CS公式可以不?误差能有多大?
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:26:59 | 显示全部楼层
按民规要求,景观照明采用单相配电时,线路长度不宜超过100米。现在有一庭院照明,12盏庭院灯,每盏灯36W,间距25米,配电箱设于门卫,距第一盏灯150米,请问:采用单相配电,YJV-3X10可以不?采用YJLV呢?如果电压降满足要求,对线路长度不宜超过100米的规定可以不考虑吧?
     
 楼主| 发表于 2015-7-21 22:31:30 | 显示全部楼层
按民规要求,景观照明采用单相配电时,线路长度不宜超过100米。但是,上海的规定是线路长度不宜超过300米,如上题,12盏庭院灯,每盏灯36W节能灯,间距25米,配电箱设于门卫,距第一盏灯150米,采用三相配电有点浪费了吧?
发表于 2015-7-22 08:41:00 | 显示全部楼层
YJV-3X10还凑合,YJLV算了。不仅压降,还是要估算一下末端的短路电流
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 15:12:29 | 显示全部楼层
在计算电压降时,采用PL/CS公式可以不?误差能有多大?
发表于 2015-7-23 09:18:18 | 显示全部楼层
采用YJLV可以,但是首先要满足载流量要求,其次是压降问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 14:16 , Processed in 0.089185 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表